防火阀设备
排烟
防火阀
的动作温度是多少
答:
排烟
防火阀
动作温度为280℃左右。排烟防火阀是一种消防部件,一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈关闭状态,发生火灾时开启排烟,当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢、镀锌板、不锈钢。在机械排烟系统中,当建筑中的某...
防火阀
和电动阀的区别
答:
防火阀
是阀门的一种种类,根据功能区分,电动阀则是根据阀门动作方式的一种区分,一般防火阀有平时常开,70°关闭;平时常闭,70°电动打开,280°自熔断关闭;平时常开,280°自熔断关闭;这几种,电动阀则是需要联动电动打开时设置一种阀门,和所谓的防火阀完全是两种不同概念。
排烟
防火阀
是常开吗?
答:
通常安装在风机和与送风口之间管道上的
防火阀
和防火调节阀都是常开状态,以保证防排烟功能实现,只有超温自动熔断后,关闭并发出动作反馈信号。“排烟防火阀”是排烟系统用的,在温度小于280度时,理应保证排烟系统正常工作,故应常开。至于常闭的情况,比如维持房间正压等需要保证严密性的情况也有。采用常闭...
防火阀
接线图?
答:
接线图如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到
防火阀
的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。排烟防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
什么是全自动防烟
防火
调节
阀
答:
(可做成防爆型、气动型)性能特点 (1)阀门平时处于常开状态,当气流温度达到70℃时,温感器动作,阀门关闭;(2)可通过DC24V电源使阀门关闭;(3)手动关闭或手动复位;(4)0°~90°范围内手动调节叶片开启度;(5)输出阀门关闭信号,可与其它
防火设备
联锁。
消防
设备
中,怎么区别
防火阀
是常开或常闭?
答:
1、安装在空调、通风管上的,70度以下是常开 2、安装在排烟管道上,叫排烟
防火阀
,280度下常开 3、区别在实际过程中是否开闭,一是送风看是否有风通过,或看消防控制室的信号显示。
防火阀
型号
答:
是一种二次动作的阀门。通风管是火灾时不使用的到70度时关闭
防火阀
起到阻止火灾蔓延的作用。排烟系统的防火阀是在火灾是排烟的,烟气温度较高,到280度时,这个火灾通过机械排风已经达不到效果了,排烟阀关闭防止风机等
设备
损坏。上面就是防火阀型号规格的简单介绍,希望对大家有所帮助。
为什么有
防火阀
70℃、150℃、280℃?
答:
1、70度
防火阀
用在空调送风、通风系统管道上;平时常开,发生火灾时关闭,联锁风机,使风机关闭。2、 280度防火阀用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,联锁风机关闭。1、排烟口:电动、手动或远距离开启,与排烟风机联动,可设2800C关闭装置,用于排烟...
排烟
防火阀
的动作温度是多少
答:
并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。2、可通过DC24V电源使阀门关闭(电动型排烟
防火阀
)。3、手动关闭或手动复位。4、关闭后DC24V电动复位(全自动型排烟防火阀,适用于不便人手操作的地方)。5、输出阀门关闭信号,可与其它
防火设备
联锁 ...
机械排烟系统的排烟
防火阀
设计原理是怎样的?
答:
排烟
防火阀
(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。排烟阀,同上述,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于