77问答网
所有问题
当前搜索:
自动灭火感应喷淋
自动
喷水雨淋式
灭火
系统包括管道系统、雨淋阀、火灾探测器以及...
答:
【答案】:C
自动
喷水雨淋系统。是指有火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷射
灭火
系统。它的管网和
喷淋
头的布置与干式系统基本相同,但喷淋头是开式的。系统包括开式喷头,管道系统,雨淋阀、火灾探测器和辅助设施等。系统工作时所有喷头同时喷水,...
喷淋
管主干管和支管为什么管径要越来越小 其工作原理是什么
答:
工作原理:当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下
自动
喷出,这时湿式报警阀会自动打开。阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后
喷淋
泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。
消防机上的远程启动
喷淋
泵的动作的必要条件是什么?
答:
2消防主机在
自动
状态,3压力开关报警。其中,压力开关报警是联动启动
喷淋
泵的条件。有的消防系统有
感应
器,比如大型商场、地下停车室等都安装有烟雾感应器,当烟雾、温度达到一定浓度,就会自动报警。那么室内的喷淋系统是自动的话,就会自动启动喷淋系统
灭火
,手动的就要人工去启动。感应器和喷淋系统是一个...
专家您好,请问用于仓库的快速响应喷头,K=115.喷头所接的短立管直径是...
答:
喷头所接的短立管直径是DN32。快速响应喷头所谓特点 1、“快速响应喷头”喷射出的水量也大于普通喷头,可以直接到达起火点,“快速响应喷头”在高压下(喷头处工作压力不小于0.35MPa)喷出大量的水(直径19毫米喷嘴,在最小压力0.345MPa的作用下ESFR喷头喷出流量为6.3L/S),有足够的水流量抑制火灾;2...
火灾
自动
报警系统有哪些
答:
再者,联动输出装置是火灾
自动
报警系统中的重要执行机构,它能够在接收到报警信号后,自动启动消防设备,进行
灭火
。常见的联动输出装置有消防泵、
喷淋
系统、排烟系统等。例如,在火灾发生时,联动输出装置可以自动启动喷淋系统,对火源进行喷水灭火,有效控制火势的蔓延。最后,火灾自动报警系统还包括其他一些...
哪些建筑需要设置
喷淋
?
答:
根据《建筑设计防火规范》设置
自动
喷水
灭火
系统的地方如下:一、厂房或生产部位(不宜用水保护或灭火的场所外):1、不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;2、占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋...
消防用的工具有哪些
答:
消防斧 消防斧是一种破拆工具,主要用于破拆封闭火灾现场的门窗或其他障碍物,以便救援和灭火。它还可以用来砍断着火的物体,阻止火势蔓延。消防
喷淋
系统 消防喷淋系统是现代建筑物中常见的
自动灭火
设施。当火灾发生时,通过
感应
温度自动启动,释放水或其他灭火剂进行灭火。喷淋系统可以在无人操作的情况下...
以下()宜设置泡沫.水
喷淋灭火
系统。
答:
【答案】:B,C 本题考查的是
灭火
系统的设置。泡沫一水
喷淋
系统对于扑救汽车库火灾具有比
自动
喷水灭火系统更好的效果,对于Ⅰ类地下汽车库、Ⅰ类修车库、停车数大于100辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车库等一旦发生火灾扑救难度大的场所,可采用泡沫—水喷淋系统,以提高灭火效力。
消防给水系统和消防系统有何不同
答:
2、控制原理不同 消防系统:当发生火情寸,安装在该区域内的闭式喷头的热敏组件(玻璃球)因受热破裂,使管网中压力水经喷头喷水
灭火
。高压消防给水系统管网内经常维持足够高的压力,火场上不需要使用消防车或其他移动式消防水泵加压,从消火栓直接接出水带、水枪就能灭火。3、用途不同 消防系统能
自动
切除...
消防喷头有什么区别?
答:
3、使用不同:上喷喷头洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶。下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。消防
喷淋
头使用注意事项 喷头应布置在屋顶或天花板下容易接触到火的热气流并有利于均匀...