77问答网
所有问题
当前搜索:
自动灭火感应喷淋
自动
喷水
灭火
系统是否要求每层都要安装吗
答:
任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的需要安装。《建筑设计防火规范》8.3.4 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置
自动灭火
系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1、 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或...
自动
水
喷淋
的系统是怎样组成的?
答:
发出火灾报警信号,并传达到集中的消防控制系统。
喷淋
系统的原理是:每个喷淋头上有一个玻璃管顶着不让水出来,水管里保持着一定的压力,玻璃管里有对温度敏感膨胀的液体,一旦遇热玻璃管胀破,水流出来了,水管内的压力会跌落,带动压力
传感器
,联动整个消防系统启动,增压水泵,报警等等。
新消防法关于安装
喷淋
系统要求
答:
新消防法关于安装
喷淋
系统要求:下列场所应设置
自动灭火
系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:1 、大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地...
那些场所应设置
自动喷淋
系统
答:
是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、
灭火
效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和
自动
控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防
喷淋
系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。
一楼250平方二楼250平方的网吧需要装
自动喷淋灭火
系统吗?
答:
根据《建筑设计防火规范》8.5条, 单层面积小于300平米不要求装
自动喷淋
系统 自动喷水灭火系统(Automatic sprinkler system)是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的
自动灭火
系统。自动喷水灭火系统结构简单,使用方便、可靠,便于...
消防
自动喷淋
系统中闭式玻璃球喷头与易熔合金喷头的安装区别?
答:
管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件组成。这种系统平时呈干式,在火灾发生时能实现对火灾的初期报警,并立刻使管网充水将系统转变为湿式。系统的这种转变过程包含着预备动作的功能,故称为预作用喷水
灭火
系统。参考资料:百度百科-消防
喷淋
头 ...
消防
喷淋
系统的喷头分几种颜色?分别对应的温度是多少?
答:
一共分为7种颜色:橙色57℃ 红色68℃ 黄色79℃ 绿色93℃ 蓝色141℃ 紫色182℃ 黑色227℃
安装灶台
自动灭火
系统后还装设
自动喷淋
系统得喷头么?
答:
1、闭式、开式
喷淋灭火
系统的区别说得简单点就是闭式的喷头是封闭的,开式的则不是。一般室内的喷淋就是闭式的 露天和舞台的喷淋系统就是开式的。2、开式喷水系统的阀门部分和喷头部分都不同,阀门部分是电动或者手动,当火灾发生时火灾报警系统报警,并联动控制装置电动启动阀门,或者人工手动启动阀门...
闭式
自动喷淋灭火
系统的组成有哪些设备
答:
闭式
自动
喷水
灭火
系统按其管网工作状况分为:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、干湿式自动喷水灭火系统和预作用自动喷水灭火系统等四种。1.湿式自动喷水灭火系统 该系统是闭式自动喷水灭火系统中最基本的系统形式,在实际工程中最常用。由于其供水管路和喷头内始终充满有压水,故称为湿式自动喷水...
喷淋
装置设备的优点是什么?
答:
8米;2.
喷淋
头最大保护面积为12.5平方;3.喷淋头距墙不能小于300mm;4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;消防喷嘴工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力
传感器
就会使消防喷水泵喷水。