77问答网
所有问题
当前搜索:
给排水立管穿楼板时
排水立管
只穿一层
楼板
再往二层梁底走管需要装伸缩节吗?
答:
在这种情况下,如果
排水立管
只穿一层
楼板
再往二层梁底走管,通常是不需要装伸缩节的。因为在建筑设计中已经考虑到了排水管道的线膨胀和收缩,通过设置弯头、变径管、某些灵活部件等来解决管道可能产生的线膨胀和收缩问题。然而,如果有特殊情况,例如管道长度过长、温度变化较大等,使得管道线膨胀产生的...
卫生间PVC管
排水管穿楼板
预埋的刚性防水套管对壁厚的要求
答:
防水套管尺寸一般比安装管大二档,
排水管
一般比安装管大一档。3、楼层刚性防水套管高度应比设计楼板高出20-25mm。4、pvc-u
立管穿越楼板时
管道与楼板刚性防水套管的缝隙采用细石混凝土两次捣实粉平,凡pvc-u排水管在楼板捣实的地坪上沿管道四周粉高20-25mm。
排水管
上的伸缩节有什么规范要求?
答:
排水管
上的伸缩节规范要求:1、
立管穿越
楼层处为固定支承且排水支管在
楼板
之下接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之下。2、立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之上接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上。3、立管穿越楼层处为不固定支承时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上或之下。4、横管伸缩节...
排水立管
伸缩节设置要求?
答:
要求如下:1、
立管穿越
楼层处为固定支承且
排水
支管在
楼板
之下接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之下。2、立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之上接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上。3、立管穿越楼层处为不固定支承时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上或之下。4、横管伸缩节的设置:横支管...
给排水
管道工程施工有哪几种方法
答:
2、混凝土枕基法:适用于干燥突然中的雨水管道及不太重要的污水支管。3、混凝土带型基础法:适用于各种潮湿土壤,遗迹地基软硬不均匀的排水管道。给水引入管与排出管的水平净距不小于1m。室内给水管与
排水管
平行敷设时,管间最小水平净距为500mm,交叉时垂直净距150mm。给水
立管
敷设在排水管下方时应加...
高层建筑的
排水
管道在布置与敷设时要考虑哪些问题?
答:
安装
立管时
.每层均应设管道支架。安装牢固可靠,防止因管道下沉而脱位漏水。 (三)排水系统安装 高层建筑
排水立管
长.水流速度快.因此要求管道安装牢固,防止因管道位移和下沉造成漏水等事故。 1.排水铸铁管安装。排水立管设在管井内,应设定牢固的支架、托架.使压力容器上部管道的重量通过支架、托架传给墙体。立管与出户...
室内
排水
管道布置和敷设应向土建专业提哪些要求
答:
道,并不得穿过伸缩缝。当受条件限制必须穿过时,应采取相应的技术措施。(3)净空尺寸不得小于建筑物沉降量,一般不宜小于0.15m。其做法见4结水 《排水标准图集》S312,高层建筑的排出管应采取有效的防沉降措施。(4)
排水立管穿越楼板时
,应设套管,对于现浇楼板应预团孔洞或镶人套管,其孔洞尺 寸...
采暖
立管穿楼板时
应采取哪种措施
答:
采暖
立管穿楼板时
应采取
给排水
消防立管套管内用防水油封堵。PVC穿楼板外加塑料止水环套管,之间封堵现场施工是用细石混凝土分两次封堵流一公分用防水油膏封堵。管道穿楼板时,应加设相应的套管。安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部...
排水
管道伸缩节多少米设置一个
答:
1、立管伸缩节的设置:
排水立管穿越楼板
部分为固定支承的,当立管长度不大于4m,应每层设一个伸缩节;当层间立管长度大于4m时,伸缩节的数量应根据管道的计算变形量与伸缩节的允许伸缩量计算确定。立管穿越楼板部位为不封堵楼层,伸缩节之间的最大间距为 4m、且伸缩节处应设固定支承。楼层内有横管接入...
PE管焊接技术
答:
住宅楼
排水立管穿楼板时
需要预留带止水环的钢套管 止水环做法就是加一圈环状的钢板,埋入混凝土中 PE的焊接施工工艺 热熔对接的连接界面是平面,其方法是将两相同的连接界面用热板加热到粘流态后,移开热板,再给连接界面施加一定压力,并在此压力状态下冷却固化,形成牢固的连接 (如图1-1 所示)。其...