答:
5)
.通气立管与排水立管应隔层相连,连接方法应优先采用H管。H管与通气立管的连接点应高出卫生器具边缘150mm
。6).当生活污水立管与生活废水立管合用同一根通气立管,且用H管为连接管件时,H管可错层分别与生活污水和废水立管间隔连接,但最低生活污水横支管连接点以下应装设结合通气管。7).H管的中心...
UPVC
塑料
管施工
方案
答:
(2)
、雨水斗的排水连接管与悬吊管的连接应采用45O三通或顺水三通。悬吊管要有不小于0.005的坡度,坡向立管
。雨水立管距地面1.0M处也应设置检查口。7、管道试验(1)、排水管道安装完毕后,应对管道的外观质量和安装尺寸进行复核检查,无误后再做通球试验。(2)、排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小...
高层
排水立管安装
缓冲弯
规范
答:
对于高层建筑排水管道,
UPVC塑料排水管道可做4个45°弯头做缓冲装置,避免下水冲击压力过大破坏底部管道
。HDEP虹吸雨水管可不做45°缓冲装置。在高层建筑物,因建筑墙体的偏移或者粉刷层的厚薄不均立管无法顺直上去,可采取45°弯头转换连接,同时在转换层因为建筑结构功能发生变化,排水管道不可避免需要45°...
UPVC管安装
的主要工序和注意事项有哪些?
答:
稳装多联蹲便器时,应先检查排水管口标高、甩口距墙尺寸是否一致
。找出标准地面标高,向上测量好蹲便器需要的高度,用小线找平,找好墙面距离,然后按上述方法逐个进行稳装。高水箱稳装:应在蹲便器稳装之后进行。首先检查蹲便器的中心与墙面中心线是否一致,如有错位应及时进行调整,以蹲便器不扭斜为...
排水立管
(PVC)穿越楼层处必需要做套管吗:
规范
有
要求
吗
答:
根据规范说明.UPVC排水立管穿楼板时不一定必须加钢套管,设计无要求时也可加塑料套管.请参见
(3.3.13管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装
UPVC排水立管
穿楼板时是不是必须加套管?
答:
不用。在主体
施工
前期都是按照图纸
要求
进行预留的孔洞,在后期管道
安装
完毕后用细石浇注起来的。如是是高层建筑,明设
排水
管道应按设计要求设置阻火圈活防火套管,位置是楼板下方紧贴楼板。参见《建筑
给排水
及采暖工程施工袭质量验收
规范
》(GB50242-2002)P17。
污水
管道的
安装标准
是怎样的??
答:
关于
污水
管道的
安装
,应注意以下几点:1. 楼内的主
立管
通常为直径10厘米的PVC管(通常称为100号管),应选择实心壁管。2. 分户支管通常为直径7厘米的管道(70号管),价格相对适中,而排污主管道会较贵,材质的选择取决于当地的价格水平。3. 楼内主管道的安装费用,包括材料和人工,通常在1000元...
pvc-u
排水管施工
需要注意的问题有哪些?
答:
防止办法是先按照当时
施工
温度,确定预留间隙值。在每个接头施工时,先在插入管上做好插入标记,操作时达到插入标记即可。5、在某些高层建筑设计中,为了加强螺旋
管排水
系统
立管
底部的抗水流冲击能力,转向弯头和排出管使用了柔性排水铸铁管。施工应将插入铸铁管承口的塑料管的外壁打毛,增加与嵌缝的填料的...
室内
排水立管
离墙体距离?
答:
厨房,卫生间,阳台的
UPVC排水立管
应尽量靠墙
安装
,墙面要是垂直平整管边距离墙面不应超过十厘米,二次装修才不会受到影响。
高层下水管道
施工
组织设计
答:
4)
排水管
上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上,固定件间距:横贯不得大于2m,
立管
不得大于3m。层高小于或等于4m,立管中部可
安装
一个固定件。5)立管底部的支吊架
要求
固定,防止立管下坠;立管每层设置一个地平负载卡子;水平管道支架可采用以下三种方式:①普通吊架: 管径DN≤100,并且吊点安全可靠,不...