我是做无负压供水设备的甲方给出数据小区十栋26层每层4户我该怎么算出他的扬程和流量,我不怎么懂请解释的详细点。

水泵流量扬程的计算方法:
 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):

Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长,K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。
2、水泵流量扬程实用估算方法:
这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。
1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。
4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-02
所谓扬程 就是从水泵吸水口 到出水口的垂直距离 单位一般是米 流量是单位时间 水泵将水从出水口出来的水的多少 单位一般是m³/h 你这个项目就是计算测量出该地的水源地到输送目的地的垂直距离x1.2左右的安全系数,调查出每户的用水量,然后计算出所需的流量,最好比所需的流量稍大一点。然后就是根据得出的数据进行水泵选型和发动机选型了 需要注意的是 如果出水管路 有曲折 就要考虑 管阻了 就是根据实际情况加大和减小安全系数的数值 希望对你有帮助追问

我看的给水排水工程书上面说普通住宅水的小时变化系数2.0~2.5,如果每户平均3.4人,每人用水300Ld,用水时间24h,然后怎么算出流量多大?看的书上,人数.用水量.小时变化系数.用水时间.还要乘于1000?乘于1000是什么意思?

追答

这个的话我觉的你想的复杂了 小区用水的话 只要保证 每户的水龙头时时刻刻出水就行 根据实际情况 计算出满足上述条件管道内所需要的压力 然后在管道内放一个 压力传感器 在低于所需压力时 发动机起动 带动水泵供水 就可以了 个人观点 仅供参考

本回答被提问者和网友采纳