消防
烟感
器有四个触点,总机出来只有两根线,
怎么接
?
答:
以利达为例,将两根总线连接到底座LD10EN(B)的TC1、TC2
接线
端子上。
感烟
火灾探测器
怎么接
答:
两根信号线不分正负极(禁止将两根信号线短接起来,虽然
接线
不分正负极,但是也不能直接短路)。只要是在同一个回路中,信号线就可以随便接,树状网都可以。 典型
感烟
、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;2、探测器周围水平距离 0.5m内,不...
防火卷帘门
烟感
有3个接线,
怎样接
答:
烟感
上只有主线,控制模块上有主线也有24V线。烟感不和防火卷帘控制箱发生关系,直接连到消防报警主机上。控制模块的主线和24V都来自消防报警主机,模块的输出端接到卷帘控制箱上。流程是:烟感报警反馈到主机,主机同时给控制模块命令,控制模块通过输出线控制的卷帘控制箱来控制卷帘。
烟感
器的2根连
接线
代表什么
答:
这些信号线在
接线
图中通常标记为第5个端子,代表回路正负极,不过在实际操作中,这些线通常是不区分正负极的,可以随意连接。
烟感
器是并联连接的,最终只需要将其中一组线缆连接回主机即可。其他烟感器可以就近连
接线
缆,底座上通常会有四个端子,用于接线,将每个烟感器并联连接即可。最后,将所有烟感...
海湾
烟感接线
图
答:
相邻的
接线
端子不要有接线就成。对角的接线,然后再从这引出去接下一个烟感。比如两根
线接
1,然后这两根线分别接上一个和下一个
烟感的
1;两根线接3,这两根线分别接上一个和下一个烟感的3就成;这1、3两端子就是一组信号线。依次类推。。。海湾的接线还是很方便简单的,不了解可以到消防...
消防工程中,声光报警器、手报按钮、
感烟
报警器
的线
路接法
答:
信号
线接烟感
,在接手报,在接声光,注:声光还要24V电源线 总共四条线,2条信号线,2条24V电源线。然后信号线和电源线接主机就好了当然这是有地址码的,没地址码的要加个模块
烟感
分几种,
如何
接线,先谢谢了
答:
烟感的
分类还是比较多的,常见的有点型光电型烟感、点型离子型烟感、独立式光电烟感、线型光束烟感、吸气式烟感。点型的烟感
接线
就接两根信号线,所有的烟感并联在信号线上;独立式的基本是采用电池的,接线的很少;线型光束接信号线以及电源线;吸气式烟感是通过输入模块接入到火灾报警系统或者独立...
消防工程中,
烟感
报警器
怎么接
线路,怎么安装
答:
两根信号线不分正负极(禁止将两根信号线短接起来,虽然
接线
不分正负极,但是也不能直接短路),只要是在同一个回路中,信号线就可以随便接,树状网都可以。点型
感烟
、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;2 探测器周围水平距离 0.5m内,不应...
防火卷帘门点型
烟感
器
怎么
接线?
答:
烟感
上只有主线,控制模块上有主线也有24V线。烟感不和防火卷帘控制箱发生连接,直接连到消防报警主机上。控制模块的主线和24V都来自消防报警主机,模块的输出端接到卷帘控制箱上。流程是:由烟感报警反馈到主机,主机同时给控制模块发号使命,控制模块通过输出线控制的防火卷帘控制箱来控制防火卷帘门。
消防
烟感
器的接线方式是
怎么接
的 多个烟感器可以串联吗?请高手指教 有...
答:
2线制的是并联连接方式,一个并接一个,4线制的也是并联连接方式,最末端的并线需返回主机回路板。