烟感上只有主线,控制模块上有主线也有24V线。烟感不和防火卷帘控制箱发生关系,直接连到消防报警主机上。控制模块的主线和24V都来自消防报警主机,模块的输出端接到卷帘控制箱上。流程是:烟感报警反馈到主机,主机同时给控制模块命令,控制模块通过输出线控制的卷帘控制箱来控制卷帘。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GqINpvYvWW8W3ppqp3v.html
其他回答
第1个回答 2014-01-01
不擅长。没有这个专业
相似回答
防火卷帘门烟感有3个接线,怎样接
答:
烟感上只有主线,控制模块上有主线也有24V线
。烟感不和防火卷帘控制箱发生关系,直接连到消防报警主机上。控制模块的主线和24V都来自消防报警主机,模块的输出端接到卷帘控制箱上。流程是:烟感报警反馈到主机,主机同时给控制模块命令,控制模块通过输出线控制的卷帘控制箱来控制卷帘。
防火卷帘门
的
接线
方法?
答:
如防火卷帘门控制器接线图所示:
1、U、V、W为电机线,提供电压给电机使用。2、W是温感接入线,Y是烟感接入线
,烟温感端子需连接公共端才能使用。3、XJ是下降端子、SJ是上升端子、TJ是停止端子,这几个端子主要连接手动控制按钮盒使用。4、K为上位反馈、G为下位反馈,这两个端子主要连接消防控制模块...
防火卷帘
控制器
怎样接线
?
答:
备电型防火卷帘控制器接线说明(备电型)
接线注意事项:1.三相电源输入得火线、零线不要接反。2.电机电源火线、零线不要接反
。3.本控制器连接的消防联动信号一般为无源常开信号,如需接有源联动信号,则有源信号“+”端连控制器的“7”(半降)或“9”(全降)号端子,“-”端连控制器的“23”号端子。注意“+”...
防火卷帘门
安装方法防火卷帘门控制箱
接线
图
答:
如防火卷帘门控制器接线图所示:1.
U、V、W为电机线,提供电压给电机使用。2. W是温感接入线,Y是烟感接入线,烟温感端子需连接公共端才能使用
。3. XJ是下降端子、SJ是上升端子、TJ是停止端子,这几个端子主要连接手动控制按钮盒使用。4. K为上位反馈、G为下位反馈,这两个端子主要连接消防控誉...
防火卷帘门
点型
烟感
器
怎么接线
?
答:
烟感
上只有主线,控制模块上有主线也有24V线。烟感不和防火卷帘控制箱发生连接,直接连到消防报警主机上。控制模块的主线和24V都来自消防报警主机,模块的输出端接到卷帘控制箱上。流程是:由烟感报警反馈到主机,主机同时给控制模块发号使命,控制模块通过输出线控制的防火卷帘控制箱来控制
防火卷帘门
。
防火卷帘门
安装方法
答:
防火卷帘门
的控制器是核心组件,负责主要控制功能,并能与火灾报警系统联动。以下是控制箱
接线
图的简要说明:1. **电机线 U、V、W线为电机线,提供电源给电机。2. **感测器线 W线接温感,Y线接
烟感
。烟温感端子需连接公共端才能使用。3. **控制端子 XJ端子接下降指令,SJ端子接上升指令,TJ...
防火卷帘门
模块接法,对应下图
怎么接线
啊
答:
消防
烟感
大都是并联布线连接的,在每个烟感探头模块设定区域数字地址就可以。
防火卷帘门
只要控制模块发出动作指令就可以了。也就是说把卷帘门控制模块和烟感布线并联,控制模块的指令输出接卷帘门开启或关闭控制就可以了。防火卷帘门是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,产品在设计安装上起到了...
大家正在搜
防火卷帘门和防火门的区别
防火卷帘门的烟感
防火卷帘门与烟感的距离是多少
防火卷帘与温感烟感距离
防火卷帘门房边的烟感
防火卷帘专用烟感
防火卷帘两侧烟感距离
防火卷帘烟感探测器
防火卷帘烟温感安装
相关问题
防火卷帘门点型烟感器怎么接线?
防火卷帘门控制器的烟感温感需要接线吗?
独立烟感温感怎么和防火卷帘门链接?
烟感和温感怎么接线到防火卷帘门的控制箱里,不需要和消防用监控...
哪位大侠请指点 防火卷帘门控制箱与烟感 ...
防火卷帘门两侧是否要设置一个烟感和一个温感且不能和其它探测相...
消防烟感,防火卷帘门和控制模块之间怎样布线
消防规范对防火卷帘门下降是怎样要求的