77问答网
所有问题
当前搜索:
烟感4根线怎么接线
烟感
红线是接l1还是l2
答:
这条红
线接
在L1上。在接电线时,需要将红色线接到L1端口上,这是因为
烟感
红线是警报器,所以必须接在红线上。如果不接在红线上,感应到就无法提示。
感烟
探测器次用二总线无极性布线,预埋线盒或者明敷线路(不小于1.0平方毫米RVS双绞线穿金属管),固定好底座,接好线路到消防主机,探测器用编码器...
消防
烟感线
的正确布线
答:
按照设计规范进行布线安装,确保每一回路
连接
的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备总数及地址点数不超过200,并应预留额定容量10%的余地。室内布线应遵循以下规定:11.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应使用金属管、可弯曲(金属)电气导管、B1级或以上等级的刚性塑料管或封闭式线槽进行保护。11.2.2 ...
消防
烟感线
应该
怎么
布线?
答:
按设计要求布线、安装。每一总线回路所
连接
的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量。11.2 室内布线 11.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的钢性塑料管或封闭式线槽保护。11.2.2 ...
请问消防的
烟感
.声光.手报.消报都用什么
线连接
都是用几条线
答:
烟感
、手报与主机连接2根线 声光
连接4根线
2根信号线、2根24V直流电源线。消火栓按钮连接得看设计,需不需要直启 如不需要 接2根信号线即可 通过现场编程用输入输出模块启动消火栓泵。如需直启 那么需要6根线 2根信号线、2根直启线(到消防泵房直接接到消火栓控制柜上)2根信号回答线 ...
烟感
,手报,声光报警器它们
连接
主机穿几
根线
答:
感烟
探测器,2芯,信号二总线。声光报警器,4芯,信号二总线和24V电源线。消火栓按钮,按新规范,2芯,信号二总线;若要直接启动水泵的话,再加2芯启泵线和2芯线。手动报警按钮,2芯,信号二总线,若有电话插孔,再增加2芯电话线。消报=信号总线+启泵反馈线(一对加3根即5根)输入模块=信号...
消防工程中,
烟感
报警器
怎么接
线路,怎么安装
答:
两根信号线不分正负极(禁止将两根信号线短接起来,虽然
接线
不分正负极,但是也不能直接短路),只要是在同一个回路中,信号线就可以随便接,树状网都可以。点型
感烟
、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;2 探测器周围水平距离 0.5m内,不应...
有关消防的问题,端子箱中
接线怎么接
,
答:
请见如下回复:1.智能
烟感
(带地址)线为回路总线,模块等智能设备都并联在总线上。模块带的烟感为非智能,线路出口是模块。2.端子箱应根据配线图纸,信号
线接
到探测器和模块回路中;电话线直
接接
到就地电话进线;广播线进线通过模块常开接点的公共点,常开点接到就地广播设备上。3.启泵线为高压线...
掀式排烟口执行器
怎么接线
答:
多叶排烟口要
接四
条线。首先是控制线,一般为执行
接线
端子的1、2号我控制张,接上DC24V电源,它就动作(排烟口打开);然后就是信号返回线,一般4、5、6为一组无源信号返回微动开关,5是公共点,然后跟据信号返回的要求选
接4
或6。防火阀有多种型式,有一种的执行器与多叶排烟口的执行器相同,接法...
海湾
烟感接线
图
答:
相邻的
接线
端子不要有接线就成。对角的接线,然后再从这引出去接下一个
烟感
。比如两根
线接
1,然后这两根线分别接上一个和下一个烟感的1;两根线接3,这两根线分别接上一个和下一个烟感的3就成;这1、3两端子就是一组信号线。依次类推。。。海湾的接线还是很方便简单的,不了解可以到消防...
...声光,消报,输入输出模块这些设备之间是
怎么接线
的,需要几条线,急谢...
答:
声光=信号总线+电源线(2对即
4根
)消报=信号总线+启泵反馈线(一对加3根即5根)输入模块=信号总线(一对即2根)输入输出模块=信号总线+电源线(2对即4根)目前有几家
烟感
厂已经尝试着把这套烟感系统中的大功耗产品,功耗做小,消防二总线电流变大的方法,实现全部两线化。例如:四川赛科,...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
小区烟感报警接线
烟感保护器接线
消防烟感器要几根线
烟感器五根线怎么接