不知道烟感线上都并联了哪些设备。工程快结束了,该到弱电间接端子箱了,那端子箱中的烟感应急广播电话线怎么接?起泵线和烟感是同一条线吗?到控制柜那里怎么输入烟感的地址码?谁能告诉我我给高分。
消防端子箱的接线是按各功能要求分类连接,一般都是并联连接。
端子箱内有以下功能的接点:
总线信号:总线信号一般情况只用2节端子,也有用4节到6节以上等,根据系统回路数或分区来定,是用RVS-2*1.5的双绞线连接;
总线电源DC24V:这个只有2节,接各层或各分区需要用电的报警及控制设备,一般用2*2.5或2*4的绝缘电线;
消火栓启泵:接各层或各分区的消火栓启动按钮,一般是4~6节端子,一般用4*1.5或5*1.5的电缆;
消防通讯:就是总线电话,占2节端子,接各层或各分区的手报带电话插孔,一般用2*1.5的屏蔽电缆。
消防广播:点2节端子,接各层或各分区的消防广播,现在也多采用2*1.5的屏蔽线,因广播是100V交流信号,对其他回路有干扰,否则要要单独配管敷设。
其他专线电话、多线控制线、喷淋泵直接启泵线等都不会在端子箱连接,只有在导线长度不够的情况下在端子箱内转接一下。
注意:严禁高压、与消防无关的导线进入消防端子箱。
科普一下消防报警系统的构成:
主机控制器的回路卡会通过二根线与烟感/温感/手报等设备进行通讯并供电,这类技术名为消防二总线。这两根线既是通讯线又是电源线,原理类似于直流低压载波,早些年的烟感类设备功耗较大,这套总线技术的供电能力不够,烟感还是4线设备,但在施工中,四线设备施工太麻烦,且由于国内施工的大环境不好,施工队的施工技术水平较薄弱,经常存在接错线损坏设备不能通讯等问题。后来各烟感厂家降低烟感的功耗,现在烟感都是二线设备了,但是传统的消防二总线技术,供电能力得不到提高,在火灾自动报警系统中其它需要发生发光的节点类设备还是需要4根线(二根电源线二根通讯线)。
近几年还有一些新的二总线技术产生,如POWERBUS总线技术,支持大电流供电,目前已有芯片级的应用,可实现所有从机设备,均通过二根线完成通讯及供电的需求,大大减少了施工的成本和时间。