77问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋管用什么颜色
请问800平方米的娱乐场,所消防栓管和
喷淋管
可不可以直接接到市政
消防管
...
答:
1. 对于800平方米的娱乐场所,消防栓管和
喷淋管
不能直接连接到市政消防网络上。通常情况下,低层建筑(2层以下)的消防栓管可以
使用
小区内的供水网络,但并非市政
消防管道
。2. 喷淋管也不能直接连接到市政消防网络上。通常需要在
消防喷淋
泵的后端接管,有些地方消防局可能会批准所谓的“简化喷淋”系统,...
喷淋水管
要做压力试验吗,还是只用
消防
干管做
答:
这个
消防喷淋管道
的这个是定额安装里面包含喷头安装之前的管路试压一次,安装喷头后的二次试压的。
消防喷淋
DN4o的管能装5个喷头吗?
答:
不一定能,根据
喷淋
喷头管径布置要求,25=1 32=2-340=4-550=5-10得出结论 40的不一定满足5个喷头需要,只是在轻危险级能采用50,其余场所均不行
消防喷淋
改造原上喷改下喷支架能否
使用
吊筋来做
答:
可以的,规范没有限制不允许采用吊架的,只是最末端需要采用固定支架和支管超过50的起始需要社会自固定支架,其他的可以采用吊筋吊架。
消防喷淋
爆管能换里面玻璃管吗?
答:
这个操作技术要求较高,一般不更换玻璃球,直接更换喷头的。因为这个玻璃球连接密封的顶丝要求严密,人工操作不易,一般正常没有更换这个的,都是直接更换新的喷头。
喷淋
系统
什么
情况下水平支管
答:
喷淋系统主
管道
安装结束就开始安装水平支管。根据查询相关资料信息:喷淋主管道,配水管道安装完成后就会开始安装支管。
消防喷淋
系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。
装饰工程
消防喷淋
短管不够长能不能有丝接
答:
这个按照规定的是
消防
喷头的螺纹长度是根据口径来确定的,一般是15或者20的喷头,对应的螺纹是7扣和9扣,也就是正常标准螺纹的长度扣除拧紧后的余留螺纹就是。
消防喷淋
100管主管,稳压管50管行吗
答:
不行的,根据规范要求的是主
管道
需要满足需要的水流要求的,稳压罐需要满足最小不小于100的规定的。
管道
图纸中,供水 ,排水,雨水,供暖,
消防
它们的字母标识各是
什么
答:
很少见有用-P表示的。 消火栓管道-XH。 自动
喷淋管道
-Z或者-ZP. 雨水管道-Y. 采暖管道-R,一般实线表示供水管,虚线表示回水管。压力排水-PY. 冷凝水管道-N。 管道立管-L. 另外设备的型号字母: Q-流量或者风量 H-扬程 N-功率 P-压力 QW-潜污泵 其他阀门、器具之类的都是用图形区分。
怎么检测
消防喷淋
头是否正常
答:
消防喷淋
头选择南京国泰,品质保障。检测消防喷淋头是否正常方法:生产的相关资质,器材外观检测,压力检测,冲水检测等等 热心网友| 发布于2012-03-13 举报| 评论 0 0 用水喷淋压力测试仪就可以了 向左转|向右转 热心网友| 发布于2014-03-22 举报| 评论 3 0 为...