77问答网
所有问题
消防喷淋改造原上喷改下喷支架能否使用吊筋来做
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-12-06
可以的,规范没有限制不允许采用吊架的,只是最末端需要采用固定支架和支管超过50的起始需要社会自固定支架,其他的可以采用
吊筋
吊架。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G8NYq8Nqq3pq38vN3qq.html
其他回答
第1个回答 2018-12-06
消防喷淋支管可以选用吊杆支架,但是在管道的末端应该设置U形防晃支架,支架的安装距离喷淋头60cm为宜。主管必须使用角钢焊制的U形支架
追问
上喷改造下喷 前期工程支管支架用角铁 现在是否可以用吊筋来加固
追答
这个目前还没有相关规定说不可以使用!!!!!!!
相似回答
消防
支管能
使用吊筋
答:
消防管道吊架的选用,
消防喷淋
支管可以选用吊杆
支架
,但是在管道的末端应该设置U形防晃支架,支架的安装距离喷淋头60cm为宜。主管必须使用角钢焊制的U形支架。
消防
主管道可以
使用吊筋
安装方法
答:
3 管道
支架
、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。检查数量:抽查20%,且不得少于5处。检查方法:尺量检查。4 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。
7米高以上仓库钢结构,
消防喷淋
管道
支架
如何制作和安装?不允许在檩条...
答:
需要设计认可,不是随便可以在钢结构屋面檩条上
做喷淋
管
支架
的,必须考虑支架重、喷淋管重、水重及喷淋管起用时的动荷载等。打眼用螺丝固定,但是施工前先需问一下设计院,该喷淋系统自重设计时是否考虑过,如未考虑需进行计算,荷载满足要求后方可进行施工。
消防喷淋
方面的问题,石膏板吊顶,边顶是1米2,然后中间是空旷的,请问喷淋...
答:
吊顶加上后,影响了喷头的使用,喷头设计时,喷到地面无空白区域,边顶档住原喷头火灾时会有空白区域,这样必须将
原上喷
头改成下喷头,才能满足设计要求。轻钢龙骨石膏板吊顶和木龙骨夹板吊顶施工 吊顶施工工艺流程:熟悉图纸→结构顶放
吊筋
线,墙面抄水平线→打眼→安装吊筋→安装主龙骨→安副龙骨→拉线...
改消防喷淋
多少钱一个
答:
消防喷淋上喷改下喷
,纯人工机械基本上价格在60元左右,上下偏差不超过5元,根据施工难度确定,这个价格是按照地区工人每天160元工资计算的
大家正在搜
消防喷淋改造费用
消防喷淋支架规范
消防喷淋改造
消防喷淋改造方案
消防喷淋改造价格表
北京消防喷淋改造
消防喷淋改造协议
喷淋支管支架规范
喷淋支管支架安装图集
相关问题
消防主管道可以使用吊筋安装方法
消防支管能使用吊筋
消防喷淋上改下的问题
因吊顶消防喷淋头上改下可以自行改动吗
在昆明接了个消防喷淋头改造的小工程,上喷改为下喷,但是需要到...
原消防设计上喷头,是否可以封实棚,将喷淋改为下喷!
消防喷淋头上喷头改下喷头怎么改,下喷改上喷怎么改,哪个更麻烦...
消防喷淋下喷要改成上喷应该怎么改?改一个大概多钱?