77问答网
所有问题
装饰工程消防喷淋短管不够长能不能有丝接
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-11-07
è¿ä¸ªæç §è§å®çæ¯æ¶é²å·å¤´çèºçº¹é¿åº¦æ¯æ ¹æ®å£å¾æ¥ç¡®å®çï¼ä¸è¬æ¯15æè 20çå·å¤´ï¼å¯¹åºçèºçº¹æ¯7æ£å9æ£ï¼ä¹å°±æ¯æ£å¸¸æ åèºçº¹çé¿åº¦æ£é¤æ§ç´§åçä½çèºçº¹å°±æ¯ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GWGIIGW33YNGpN83vI.html
相似回答
消防新规范中
消防喷淋
70
管可以丝接
吗?
答:
可以丝接
,严格来说叫DN65管
消防喷淋
80管用
丝接可以
吗?
答:
80和65既可以丝接也可以卡箍连接
,但大部分使用丝接,100以上就都是卡箍连接了
消防喷淋
管道可否焊接
答:
这个说法不对,不要误导人家了~~~
消防喷淋管
需要采用内外热镀锌钢管,一般对于工作压力在1.0MPa以下的喷淋系统,一般采用内外热镀锌焊接钢管,而对于工作压力在1.0MPa以上的喷淋系统,则应采用内外热镀锌的无缝钢管。不管是焊接钢管还是无缝钢管,现在一般不用焊接(那是N年前的链接方式),因为焊接会破坏...
32mm
消防
水管能活接吗
答:
这个消防喷淋管道上
不允许使用活接的
。
你好 根据
消防
规范,
喷淋
管道必须用沟槽连接,严禁使用焊接,DN65一下
丝接
...
答:
一般,消防管道管径大于100用沟槽连接,小于等于100用
丝接
。严禁使用焊接的目的是为了防止管道焊接后,管道内壁做不到防腐而生锈影响管道使用寿命和堵塞喷头喷嘴。因此,用的管道还必须是内外热镀锌钢管。
请问各位做
消防
的前辈:一般
喷淋
两管道套丝连接时所用的管件和活接头有...
答:
我们公司工程中只有100以下的管件采用
丝接
,
喷淋
头末端调整时才使用活接头,大于50MM不宜采用活接头的原因主要是怕渗漏。U型箍和T吊架我们一般都采用4*4的。螺栓要看管件的质量来定。
怎样安装
消防
管道
答:
支管的安装在主管试压合格后进行,对纵向在一条直线的喷头连接管路进行统一下料、统一套丝、统一安装,而后再复核喷头是否成一线,如不成一线则及时调整,同时确保施工的质量。
喷淋
系统水平管要有0.002坡度坡向放水点。●支管安装时先对管段进行编号,统一下料、统一套丝、统一安装,对先施工的最靠近主管的同一编号管段...