77问答网
所有问题
当前搜索:
桩基检测规范数量要求
建筑地基
检测
大应变的抽检
数量
的依据是什么?哪本
规范
?
答:
中华人民共和国建设部 公告 第133 号 《建筑基桩检测技术
规范
》的公告:现批准《建筑基桩检测技术规范》为行业标准,编号为JGJ106 —2003... 目 录 3.3
检测数量
...153.3 检测数量3.3.4 混凝土桩的桩身完整性检测的抽检数量应符合下列规定:1 柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1 根。
桩基
低应变
检测数量
如何确定?
答:
PHC桩
检测数量
是怎样规定的?高应变、低应变、静载各多少?PHC桩接桩应做哪些检测? 高应变检测数量宜取总沉桩数的2%到5%,并不得少于5根。低应变检测数量取总沉桩数的10%。
桩基检测
,声测与低应变检测优点和缺点,有没有
规范要求
,什么样的桩型用什么检测方法。谢谢高手指点 参考答案 爱喝酒 水...
桩基检测数量
的确定? 总共有7个单体住宅,1200根工程桩。是否按照
规范
要...
答:
桩基检测数量
的确定?答:《建筑基桩检测技术规程》JGJ106—2003 第3.1.4 基桩检测除应在施工前和施工后进行外,……。第 3.3.1 当设计有耍求或满足下列条件之一时,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值:1 设计等级为甲级、乙级的桩基;2 地质条件复杂、桩施工质量可靠性...
桩基础
中做静载实验为什么不能少于三根?
答:
3.3.4 当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收检测。
检测数量
不应少于同一条件下
桩基
分项工程总数的1%,且不应少于3根;当总桩数小于50根时,检测数量不应少于2根。1 设计等级为甲级的基桩;2 施工前末按本
规范
3.3.1条进行单桩静载试验的工程;3 施工前进行...
检测桩基
需要多长比例
答:
桩基检测
的比例不应小于总数的10%。设计等级为甲级,或地质条件复杂。成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检
数量
不应少于总桩数的30%,且不得少于20根,其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10 根。一般来说,桩基检测的比例应根据工程的规模、桩基类型、地质条件、设计
要求
等因素来...
混凝土桩的桩身完整性
检测
的抽检
数量
是多少
答:
1、桩身完整性
检测
可采用低应变法、声波透射法、钻芯法,具体检测方法应根据地质条件、桩型、施工质量可靠性、使用
要求
及检测方法的适用范围综合确定,必要时应采用两种及以上合适的检测方法进行检测。2、抽检
数量
应满足下列要求:(1)一般
桩基
工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根;设计...
桩基
低应变
检测数量
有没有具体
规范
规定?
答:
要求
承台抽检桩数不得少于1根。当采用低应变法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,宜采用低应变法在未检桩中继续扩大抽检。柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根;设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检
数量
不应少于总桩数的30%,且...
抗拔桩
检测规范要求
答:
抗拔桩
检测规范要求
是:第一,抗拔桩检验的规范要求是不能少于三根,但如果施工的工程砖的总数是小于50根的,那检测的
数量
也不能小于两根的。第二,地基的设计为甲级和等级的
桩基
,那在检测的时候检测的数量是不能够少于工程总桩数的1%。第三,桩的直径大于800毫米,那在检测的时候要保证检测装桩的...
桩基
检验,大应变
要求
做多少根?
答:
3~4根。测试点数依桩径不同、测试信号情况不同而有所不同,
要求
桩径在120cm以上,测试3—4根。锤击点宜选择距传感器20~30cm处不必考虑桩径大小。一根桩不少于10锤,在不同点,不同激振情况下,观测波形的一致性,以保证波形真实且不漏测。在
桩基检测
中,各个检测手段需要配合使用,利用各自的...
钻孔灌注
桩
的检验批到底有几个
答:
桩基
根据钻孔摩擦桩、钻孔嵌岩桩、冲击成孔桩、人工挖孔桩、预制打入桩、静力压桩、旋喷桩、搅拌桩等不同类型的成孔方式分别检验。如果钻孔(冲孔)灌注桩,一般都是采用超声波、低应变或钻孔抽芯来验证桩身完整性、桩基强度或其他参数
要求
。抽检率(钻孔抽芯或超声波
检测
)不宜少于同条件下总桩数的...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
桩基施工规范和验收标准最新
桩基检测选桩原则
桩基荷载检测控制要点
桥梁桩基检测的要求及规范