低应变
检测数量
如何确定?
答:
PHC桩
检测数量
是怎样规定的?高应变、低应变、静载各多少?PHC桩接桩应做哪些检测? 高应变检测数量宜取总沉桩数的2%到5%,并不得少于5根。低应变检测数量取总沉桩数的10%。
桩基检测
,声测与低应变检测优点和缺点,有没有
规范要求
,什么样的桩型用什么检测方法。谢谢高手指点 参考答案 爱喝酒 水...
桩基
低应变
检测数量
有没有具体
规范
规定?
答:
PHC桩
检测数量
DB42-269《建筑地基基础检测技术规范》上有叙述。不同的标准对于采用钻芯取样法的目的描述不同,但是可以总结为:从混凝土结构或构件上钻取芯样,制备混凝土强度试件,测定混凝土芯样强度,用于核查和验证建筑物混凝土强度,或作为评定结构的主要品质指标。由于混凝土...
地基基础工程抽芯法取样的
要求
是什么?
答:
地基基础工程混凝土试块取样与留置 1、对复合地基:有单桩强度检验
要求
时,检验
数量
为总数量的0.5%-1%,但不应少于3根,每根桩留置1组标养试块;2、对于
桩基
(灌注桩):按照GB50202-2002中5.1.4(强制性条文)规定,每浇筑50m2 必须有1组试块,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试块(标养);...
桩基
工程
检测规范
介绍?
答:
其中
桩基
工程
检测规范
的基本规定的内容如下:3.3.1 当设计有
要求
或满足下列条件之一时,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值:1 设计等级为甲级、乙级的桩基;2 地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;3 本地区采用的新桩型或新工艺。
检测数量
在同一条件下不应少于3根,且不宜少于...
地基竖向增强体荷载实验的单位工程
检测数量
不少于总桩数的0.5%!应该...
答:
按规范应该需要,如果图纸给的设计承载力很小,比如小于250KPa,天然地基为砂卵石的话,这个就不需要检测了 那要看看是什么地基类型。如果是原始地基,采用千层平板,岩土工程勘察规范。+ 桩基,
桩基检测规范
。+ 复合地基,地基处理规范 地基及复合地基承载力检测规程 地基土载荷实验用于确定岩土的承载力和变形...
预应力管桩
检测规范要求
有哪些
答:
管桩检测过程中,桩基的检测是非常重要的,
桩基检测
的方法主要有静载试验、钻芯法、反射波法、高应变法、声波透射法、低应变动测法和超声检测法等几种。下面来了解一下管桩检测吧。一、预应力管桩
检测规范要求
有哪些预应力管桩施工后需要检查管桩的质量及施工质量,预应力管桩检测主要有桩身完整性检测和管桩...
桩基础
的
检测
方法与验收
答:
(二)灌注桩质量要求及验收 平面位置和垂直度的要求;桩顶标高至少要比实际标高高出0.5m。沉渣厚度要求:试块要求:桩静载试验的根数要求:桩身质量的检验及
数量要求
;对原材料的检验 三、桩的质量检验 (一)
检测
内容:
桩基础
施工完后,应对基桩的承载力和桩身完整性进行检测与评价 1.桩身完整性 ...
桩基础
的
检测
方法与验收
答:
方案,施工时按检测方案上选定的桩(同类型的桩按检测比例
数量
均匀分布)进行预埋好管,检测时严格按数量及桩号执行。施工时如遇特殊情况需要改桩号预埋管的,改更比例不应超过20%,低应变检测,每个承台未做声波透射检测的都应保证做一根低应变检测,检测桩号可随机更改。