77问答网
所有问题
当前搜索:
有DN25喷淋管的喷淋头吗
DN25管
是否可以接一个上喷和下喷在规范中是否可以找到依据
答:
DN25管
只能接一个
喷头
。规范中有规定。
消防
喷淋喷头
接
管子的
那个口径是多大的呢
答:
喷淋系统喷头
的口径是DN15的,每个喷头都要接在变径三通或者变径上,一般变径为DN25*DN15。并不是所有的喷头都接在
DN25的管
上,比如在32的管上你可以用变径三通DN32*15就可以,只是大多数都要追位安装,所以一般都是DN25*15变径接
喷淋头
。
消防
喷淋管道DN 25
能带多少个
喷淋头
答:
按照规范要求,25的钢管只能带一个
喷头
在消防自动
喷淋
系统中dn125可以带多少个
喷头
答:
喷淋
支
管的
最小直径为
dn25
,但只能带一个
喷头
,dn32的可带3个,dn40的-轻危险级4个、中危险级5个,其它管径的,《自动喷水灭火系统设计规范》gb50084-2001 表8.0.7。
喷淋头
大小头是25乘1几的
答:
喷淋头
大小头是25乘32的。根据查询相关资料得知,
喷淋喷头
的规格和型号有10种,分别是:DN15、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、超过DN125,DN15和DN25这2中型号使用得最为广泛。喷淋头规格是DN25,应搭配DN32管道进行安装,喷淋头规格是DN15,应搭配
DN25管道
进行连接安装。喷淋是一种...
喷头
流量系数80和115的区别
答:
摘要:在消防喷淋系统中,K80和K115类型
的喷淋头
因设计流量和出水量的差异,其对应的管道管径也不同。1、K80喷淋头:其设计流量相对较小,通常用于轻危险级和中危险级场所。在《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084中,对于K80喷淋头,配
水管的
管径与所供水的喷头数量之间的关系有明确的规定。例如,
DN2
...
消防
喷淋管喷淋管
与
喷淋头
设计
答:
在进行消防喷淋系统的设计时,首先要考虑的是
管道的
流量。依据GB50084-2001的标准,从支管开始,流量的大小决定了管径的选择。对于常见的中危险等级区域,设计规则如下:
DN25的
管道通常可以连接1个
喷淋头
,保证适当的消防覆盖率。 DN32的管道可以支持连接3个喷淋头,增加消防系统的灵活性。 DN40的管道则...
喷头
的规格和型号
答:
在选择喷淋喷头时,需要考虑其规格和型号,以确保系统设计的合理性和有效性。常见
的喷淋喷头
规格和型号包括DN15、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125等。当选择DN25规格
的喷淋头
时,通常需要搭配DN32的管道进行安装;而DN15规格的喷淋头则应与
DN25的管道
相连接。通过正确选择和安装喷淋喷头,...
喷淋头
大小头是25乘1几的
答:
根据相关资料,喷淋头的大小头规格为25乘32。目前市场上喷淋喷头的规格和型号共有10种,包括DN15、
DN25
、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125以及超过DN125的型号。其中,DN15和DN25这两种型号应用最为广泛。安装喷淋头时,若选择DN25规格
的喷淋头
,应搭配DN32的
管道
进行安装;若选择DN15规格的...
根据
喷淋头
数量怎样估算消防喷淋各种
管道
长度
答:
DN70可带16个
喷淋头
。从DN40接个三通下来,装一个DN15水晶喷头,这其中就有三通,从三通接到水晶喷头的镀锌钢管,钢管要算,三通不要算了,三通包含在
管道
安装定额子目中。连接喷头的支管按
DN25
计算,下喷,工程量按管道水平标高减去吊顶高度,上喷管道水平标高减去喷头距板底高度即可。