77问答网
所有问题
当前搜索:
1个喷淋头管多少面积
喷淋头
一般每
几平米一个
?
答:
每10—20平方米的范围布置一个喷淋头
。工厂厂房、娱乐场所每10—20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5—10平方米的范围布置一个喷淋头。直立型喷淋头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶。下垂型喷淋头下垂安装于供水支...
消防
喷淋多少平方一个
答:
1、消防
喷淋多少平方一个
?具体要看室内的危险等级和布置情况来定,通常喷淋间距从2.4m-4m都有可能。2、其次,消防喷淋安装和压力、距离有关,压力越大、距离就越远,并且覆盖的面积越大。比如:厂房
一个喷头
最大保护面积是12平方,而仓库是9个平方。3、根据消防喷淋形状不同,安装间距也不同,不过...
办公楼消防
喷淋多少平方一个
?
答:
1、办公楼按规范要求消防喷淋需10——20平方米的范围布置一个喷淋头
,喷淋头之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。2、办公楼按规范要求消防烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。3...
网咖
一个喷淋头管多少
个
平方
答:
12.5平米
。一个喷淋头洒水覆盖面积是按照所保护区域的火灾危险等级划分的,标准型几个场所——轻危险级20平米,中危险1级12.50平米,中危险2级11.50平米,严重危险级9平米。扩大型场所——轻危险级29平米,中危险1级23平米,中危险2级17.50平米,严重危险级13平米。
一个
消防
喷头
的保护
面积有多大
?
答:
消防喷头的最大保护面积是12.5平米
。消防面积跟喷头数量之间的关系:一般厂房、娱乐场所每10-20平方米设置一个喷头,仓库相对密集,每5-10平方米设置一个喷头。
一个喷淋头管多大面积
答:
一
、消防管道安装规范里不同管程径分别能承载喷淋数目: 管径 喷头数目 DN25
1
DN32 3 DN40 4 DN50 8 DN65 12 DN80 32 DN100 64 DN125 128 >DN125 129+ 二、消防
喷淋头
用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分。
消防
喷淋头
设置规定是怎样的?
答:
8米;
喷淋头
最大保护
面积
为12.5
平方
;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是
一
种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。
侧喷的保护半径及
面积
答:
系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,能有效控制、扑灭初期火灾。一般工厂厂房、娱乐场所每10—20
平方米
的范围布置
一个喷淋头
,而库房相对要密集一些,每5—10平方米的范围一个喷淋头。不论侧喷淋还是上喷或下喷,布置...
喷淋头多少平米
装
一个
答:
首先,我们需要根据实际需求来确定喷淋头的数量。如果需要喷淋的
面积
较大,那么喷淋头数量可以适当增加,这样可以更好地覆盖面积,并且可以更加高效地完成工作。如果需要喷淋的面积较小,那么
一个喷淋头
就足够了。而对于中等大小的面积,可以考虑安装两个或三个喷淋头。3. 根据水压来确定数量 水压对于喷淋头...
消防
喷淋
管道
一个多大
流量
答:
DN50管道可以承受8个喷头,DN40管道可以承受4个喷头,DN32管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受
1个
喷头。一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;消防
喷淋头
设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
喷淋头管几个平方
喷淋头的覆盖面积
喷淋头多少平米装一个
喷淋头控制面积
2个喷淋头最小距离是多少
1个喷淋头管多少面积最新规范
喷淋多少米安装一个
50平方要几个喷淋
简易喷淋多少平方一个