77问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德变频器手动复位
施耐德变频器
ATV312报警故障SLF如何解除
答:
1、
变频器
电路板出现故障。解决方法:更换维修变频器电路板 2、薄膜开关面板断路。解决方法:维修更换薄膜开关 3、插座的电流量不足。解决方法:换一个功率较大的插座。
施耐德变频器
av303参数都对无故障代码,却无法启动,面板
手动
启动也不行...
答:
这种情况,只有三种可能:第一,就是参数设置的不合适;第二,硬件接线有问题;第三,就是
变频器
本身的硬件故障。如果你确定参数设置的OK,那么,就只能是去检查硬件接线是否有问题,另外,确认变频器本身是否有硬件故障了。并不是变频器没有故障码,就代表变频器就一定是OK的。确实存在这种情况,变频器...
施耐德变频器
参数设置
答:
1、加减速时间:加速时间设定要求:将加速电流限制在
变频器
过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流...
施耐德
atv71
变频器
报olf故障怎么处理
答:
原因是电机超载了。由于过载时间过长引起热保护跳闸,检查热保护设置;监测电机负载;解决办法:约等7分钟之后再重新启动。简单地说就是:能量守恒。负载增大,机械能就增大,需要的电能当然就增大。复杂地说就是:定子绕组产生旋转磁场,转子绕组中产生感应电流,转子产生电磁转矩而转动;转子电流也产生磁场...
施耐德变频器
FST状态怎么消除
答:
设置个停车方式,然后设置2线控制,还是3线控制应该就行。
施耐德变频器
全称为“施耐德交流变频调速器”,是由法国施耐德电气集团研发、制造和销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,以其稳定的性能、丰富的组合功能、良好的动态特性、超强的过载能力以及无可比拟的灵活性,在变频器...
施耐德
ATV312
变频器
使用LI1,LI3各连接中间继电器,由旋转按钮“
手动
/自 ...
答:
很简单。
手动
的时候就是LI1正转,AI1给定通道有效。自动的时候LI3接通。切换到AI2通道有效。LI1还是启动正转。第一种方法:应用管理FUN菜单有给定切换功能,把给定切换点设定到LI3上,AI2通道有效。第二种方法:命令菜单CTL菜单,LAC访问等级改L3,FR2给定二通道改成AI2,RFC给定2切换改成LI3,...
施耐德变频器
断电后数据需重新设置 请问需要怎么处理?
答:
有一些参数是掉电不保持的。数字频率的话,可以选择掉电保存和不保存。如果是存储器坏的话,那就不好说了。
施耐德变频器
怎么调试参数?
答:
其次,转矩提升,也称为转矩补偿,是为了弥补电动机低速时因定子绕组电阻减少而引起的转矩下降。自动模式下,变频器会自动提升电压以支持启动转矩,确保电机启动顺利。
手动
补偿时,需根据负载特性,尤其是起动特性进行调整,不当设置可能导致低速输出电压过高或电动机带载启动电流大而转速受限。
施耐德变频器
本身...
施耐德变频器
altivar61故障显示lnF8故障代码什么意思,老是重启
复位
,有...
答:
内部控制电源故障,这应该是
变频器
的硬件问题,或者是变频器遭遇电磁谐波干扰引起的,建议找厂家,或者是联系专业人士来进行检测,确定问题的关键之所在。
施耐德变频器
不规则出现“电源切除中”,我想知道电源切除的原理是什么...
答:
施耐德变频器
故障代码含义及处理方法施耐德变频器故障显示--原因及补救措施故障显示可能原因解决步骤或法PHF⒈变频器供电电源不对或熔断器熔断⒉某相有瞬时故障⒈检查电源连接和熔断器⒉
复位
USF⒈电源电压欠压⒉瞬时电压跌落3负载电阻损坏1检查电源电压2更换负载电阻OSF电源电压过高检查电源电压OHF散热器温度过高...