一运行都出现SAFF,没有接PLC,怎么解决啊?
答:
变频器
报SAFF是安全功能故障。可能原因:1,超出防反跳时间。 2,超过SS1 故障阈值。 3,错误的设置。修复措施:1,检查安全功能设置。 2,联系
施耐德
电气产品支持人员。变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
施耐德
ATV21HD11N4
变频器
故障0P2是什么故障?
答:
OP2报警的含义是:
变频器
减速过电压。如果配置制动电阻或制动单元+制动电阻的情况下,请检查制动单元、制动电阻是否有问题;如果没有配置制动电阻或制动单元+制动电阻的情况下,可以延长变频器的减速时间试试,如果不能延长变频器的减速时间的情况下,请加装制动电阻或制动单元+制动电阻(这个需要根据变频器的...
施耐德变频器
怎么调试参数?
答:
调试参数:一、加减速时间 加速时间设定要求:将加速电流限制在
变频器
过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察...
施耐德变频器
ATV312报警故障SLF如何解除?
答:
SLF是MODBUS故障。导致ATV312报SLF故障的可能的原因有:1、Modbus总线通讯中断;2、启用了远程显示终端([HMI,命令](LCC)=[是](YES)),终端断开。解决ATV312报SLF故障的可行措施有:1、检查通讯总线;2、参见相关的产品文档;3、检查与远程显示终端的连接。
施耐德
ATV32
变频器
启动报 STO故障 怎么解决?
答:
下面是
施耐德
ATV32
变频器
启动报 STO故障,使用手册的截图。
施耐德变频器
怎样设置欠压自动重启电源
答:
1、首先
施耐德变频器
出口电源停电。2、其次使用三相自耦变压器,实际模拟变频器入口。3、最后变频器切至就地位置。
施耐德
ATV31
变频器
维修中的几种故障现象分析.doc
答:
时,由远程终端控制变频器起动、停止及模拟量给定;LCC 设为NO 时,远程终端只能显示状态及修改参数。注意:如果参数LCC 设为YES,而没有安装远程终端会显示 通讯故障SLF,此时返回出厂设置LCC参数也不会变为NO,而是要
手动
修改LCC 参数为NO。变频器维修
施耐德变频器
维修 施耐德ATV31 变频器维修 答:...
施耐德
ATV71
变频器
在平移中启动停止不平稳如何调
答:
平移中电机的运行处于正常与发电状态之间!
施耐德变频器
故障OLP报警?
答:
O F 电机过热(PTC传感器) 检查电机通风以及周围环境温度,检查所用传感器类型,检测电机负载 S F 传感器与
变频器
连接错误 检查传感器与变频器之间的连接 EEF EEPROM 存储错误 切断变频器电源并
复位
施耐德
630
变频器
报现场总线错误
答:
变频器供电电源不对或熔断器熔断。施耐德630变频器品牌方表示,施耐德630变频器在变频器供电电源正确的情况下是不会出现报现场总线错误的现象的,报现场总线错误说明是变频器供电电源不对或熔断器熔断导致的,需要及时调整或维修。