答:
施耐德
ATV71
变频器
恢复出厂值方法看下面图片。
施耐德变频器
怎么调试
答:
故障
复位
设为未设置 欠压故障电压 190V。设置完所有参数后 可以进行起车。四 说明 1、电机运行过程中,可以进入1.2监视菜单中对各项参数再进行观测(如电流电压信号 输入输出等)。2、本
变频器
AO点只有1个通道,电机的频率和电流只能输出1个到现场根据具体情况进行更改。3、本变频器进行调速时只支持...
施耐德变频器
显示SUP要怎样才能修好?
答:
变频器 一、
施耐德变频器
SUP菜单功能 运行或停止可查看参数 FrH:给定频率 rFr:输出频率 LCr:电机电流 otr:电机转矩 二、施耐德变频器控制面板按键 以ATV312施耐德变频器为例 参数设置 MODE ---模式切换 ESC ---退出 键盘中间 ---进入/确认 RUN ---运行 STOP RESET---停止/
复位
注:全新变频器...
施耐德变频器
报BLF怎么处理?
答:
施耐德变频器
报bLF是制动控制故障。施耐德变频器维修专家通意达教你如何处理:可能原因:1,没有达到制动器释放电流。2,当制动逻辑控制被分配时仅调节闭合频率阈值[制动器闭合频率](bEn)。修复措施:1,检查变频器/ 电机的接线情况。2,检查电机绕组。3,检查[正向制动释放电流] (Ibr)与[反向制动释放...
施耐德变频器手动
时不显示手动怎么回事
答:
施耐德变频器手动
时不显示手动故障。就代表着变频器的负载发生了滑脱的状况,也就是变脾气你的编码器的速度和初始值也不匹配的;上电后设置功能参数启动就是要进行检查变频器外部接线,控制线路及动力回路接线正确。接着就是进行变频器上电,输入电机参数,做电机辨识即可。
施耐德
ATV61
变频器
报变频器过热,无法
复位
,可屏蔽报警。变频器实际不过热...
答:
如果排除
变频器
硬件原因的话,那么,就有可能是电网中的谐波含量过高引起的变频器的误报警了。如果确实能够排除硬件故障的可能性的话,建议给变频器加变频器输入滤波器。绿波杰能希望能帮到您。
施耐德变频器
ATV71HD37N4Z 37KW 启动后出现nLP指令,检查进线380V正常...
答:
可能是BUS板上的一个采样电阻坏了,好修的(在上电的瞬间如果是啪啪啪的响声,而不是嗡嗡嗡的响声的话,90%是采样电阻坏了一个,导致整流同步信号丢失,不能整流,这个时候母线是没有电的)。另外1.1和1.3灯亮跟这个没有关系,这是你的选件卡的指示灯 ...
施耐德变频器
故障代码有哪些呢?
答:
根据查询太平洋科技显示,
施耐德变频器
故障代码有:1、PHF:出现该故障代码的原因有两个,第1个是变频器的供电电源不对,或者是熔断器熔断,第2个原因是某相有瞬时故障。第1种原因的解决方法为更换供电电源或者是熔断器,第2种原因的解决方法为
复位
。2、USF:出现该故障代码的原因有三个,第1个是电源...
单位采购了一批
施耐德
ATV71
变频器
,有两台最低频率无法设置为零,其他...
答:
你看看1.2监视下,有个输入/输出映像,找一个模拟量的输入,看看是不是有模拟量给定进去了。你注意一下电位计是不是调回到零位。默认的时候模拟量输入是AI1通道有效,也就是0-10V。通过本地电位计控制。
施耐德变频器
ATV61怎样改变频率
答:
如果是
手动
就按上箭头加(左边),如果是远方启动就增加毫安量,如果是自动的可以更改参数LSP(变频器最低运行频)增大,运行的最小频率改大一点。
施耐德变频器
全称为“施耐德交流变频调速器”,是由法国施耐德电气集团研发、制造和销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,以其稳定...