77问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风口软连接
排烟
风机与排烟管道上不应该设有软接管,为什么
答:
自然
排烟
应设于房间的上方,宜设在距顶棚或顶板下800mm以内,其间距以排烟口的下边缘计。自然进风应设于房间的下方,设于房间净高的1/2以下。其间距以进
风口
的上边缘计。内走道和房间的自然排烟口,至该防烟分区最远点应在30m以内。自然排烟窗、排烟口中、送风口应设开启方便、灵活的装置。
防
排烟
风机软接头(消防帆布)一般要接多长?规范可有要求?
答:
软接头长度一般是150~250mm长!根据现场确定尺寸!你可以查看GB50243-2002上面的规定!
消防风机是否可以用
软连接
?
答:
可以的,但是必须要采用满足要求的不燃材料且满足耐火时间的规范一:风机
软连接
的耐火层必须用硅橡胶防火布制作,该种硅橡胶防火布具有耐高温,抗老化,密封,防火等优越性能。规范二:用于消防
排烟
,高温风机口的软连接一定要用耐高温材料或不燃材料做软连接,如硅钛软连接。规范三:正压送风应使用三防...
抽油烟机的
排烟
管是硬连接还是
软连接
答:
一般配的都是软管,但实际上很多人都会安装硬管。软管不耐用
风机
风口软连接
厂家
答:
风机
风口软连接
厂家如下:1、沧州奥月机床附件有限公司。沧州奥月机床附件有限公司注册地址位于盐山县庆云镇后堂村,经营范围包括生产防护罩、软连接、排屑机、拖链、风管、机床附件。2、泊头市拓进机械制造有限公司。泊头市拓进机械制造有限公司注册地址位于泊头市齐桥镇南辛寨村,经营范围包括联轴器、管道...
消防
排烟
风管 现在做好了 y因为吊顶标高降低了
风口
需要下降 可以直接...
答:
可以直接加
软连接
做下引,软连接必须为防火材质的材料,软连接连接处做好密闭处理就可以了
风机
软连接
有防火的吗
答:
软接头为风机或末端与风管或风道
连接
的部件,主要作用为 消声、隔振、绝缘。软接头均采用高温防火软接头。○1耐高温软接头应符合以下技术要求:a.产品必须是五层复合材料复合为一体,厚度≥3.0mm,不允许采用涂层制作。b.耐高温
排烟
性能,在 300℃高温烟气状况下应能连续工作 1h 以上。c.燃烧性能:...
中央空调中
软
接头、金属软管、风管软接头的区别?有谁给明确一下啊_百度...
答:
软接头一般是球形橡胶做的,两端带有法兰,用于主机之间的
连接
。金属软管一般是一段金属做的波纹管等软管,可以做得比软接头长很多,两端可以带法兰。风管软接头是风管与
风口
或其他通风设备之间的连接,一般是用帆布制作。更详细的资料可以去沈阳百灵中央空调东北技术服务中心网站看看,那里有很多这方面的...
排烟
风机不设置
软连接
在规范哪
答:
规范上明确说明,
排烟
专用机可以不用设置
软连接
,当设置软连接时,必须连接在280C时能连续运行30分钟。
消防风机软接设置在什么地方
答:
风机口与风管之间的
连接
.9.4.9 当
排烟
风机及系统中设置有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。排烟风机和用于排烟补风的送风风机宜设置在通风机房内。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
排烟口和风管连接
排风口和排烟口合并设置
消防排烟风口可直接装在风管上吗
排烟风口风量
排烟风管风口能朝上吗
排烟风口在风管上侧安装
排烟风口风速一般多少
排烟风口风速
消防排烟风管连接方式