建筑水电监理员应该注意些什么知识?还有就是我要审核施工方哪些资料...
答:
第一条 设备与管道
连接
时应无应力连接,不得强行对接。有减振设施的水泵、冷水机组等与管道连接时必须采用补偿软接管。补偿软接管应就近水平安装;其中,设备...其中系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%,各
风口
或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。第四部分 电梯部分第五十三条 门锁装置、...
消防电线分什么颜色?
答:
2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要
连接
信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上。如补风阀、
排烟
阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、排烟风机、空压机控制及强切非消防...
消防电线分什么颜色
答:
排烟
风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线. 一般用BV硬线可用各种颜色区分开 4、广播线:一般用阻燃/耐火红黑双绞软线,(红正黑负)用于消防控制室消防广播主机和广播音箱的
连接
.5、电话线:一般为白色阻燃平行软线,用于消防控制室电话主机和消防电话及电话插孔的连接。
水电暖工程造价工程量计算方法及要点讲解?
答:
防
排烟
系统应计算如下工程量:1、不同规格风管的面积(风管的周长*风管的长度)2、风管接口按面积计算(风管接口的长度*风管接口的周长,一般风管接口是圆形的,先算出圆的周长)3、在地下室及屋顶按风机的规格不同分别统计出来4、按规格不同数出
风口
的数量5、在管道上有防火阀,此阀一般都在主管道的附近6、按...
sc20wc是什么线?
答:
s是报警线,p是电源线,m是值得防火阀模块,c指的是
排烟
口或者加压
风口
的模块,h指的是消防电话线,sc20wc指的是sc=电线钢管,20指口径,wc照顾的是沿墙敷设,dt指的是电梯。线路接线的方式采用的是并联接法 消防发展到今天,其中的火灾预警早已不是巡更打锣的水平了,而灭火也不再是桶泼瓢浇的...
sc20wc是什么线?
答:
