背柜进线与主母线多少时,造成检修人员误碰带电主母线?
答:
0.4米 10千伏室内的安全距离是0.4米 室外的安全距离是0.8米。检修人员维护 最好设备停电后再进行操作。毕竟命大于天。
ggd低压配电总
柜母线
排表面绝缘用什么
答:
您好:
开关柜母线
排没有绝缘要求,只要符合安全距离,不必做绝缘处理,只做防腐处理。现在有些企业,为了美观和安全,在小母排上套热塑管进行母线处理,但这不是规程必须要求的。如果为了提高产品的美观和档次,可以采用略大于母排的热塑管,然后用热风枪进行热塑处理。
开关柜母线
室安装哪种除湿装置可以解决潮湿问题?柜内除湿装置可以吗...
答:
一般不在
母线
室内安装除湿装置,因为母线室绝缘距离要求高,如果在柜内安装除湿装置可能引发尖角放电,对
开关柜
的运行存在极大的安全隐患,建议考虑在母线室顶部安装HK-SEPRI-Q型顶置式除湿装置,该除湿装置是针对电气设备除湿并预防凝露现象而专门研制的产品。本装置安装在电气设备顶部,将柜内空气置换出,...
开关柜
是什么?
答:
断路器等起过渡引线作用,也叫辅柜、母线提升柜等。 有些
开关柜母线
要从柜上面进,没法从本柜翻到柜顶母线室,就需要通过翻线柜来实现。开关柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所。
低压
开关柜
的
母线
室高度一样吗
答:
不一致! 楼上所说的型号的确是一致 但是忘了一点 目前国内低压行业龙头老大 施耐德的低压
柜
和以上几种柜型的
母线
形式根本不一致 而且4000A以上的话施耐德的BLOKSET柜是采用双层母排形式 高度更不一样了 所以说要看柜型定 各种柜型的母线室除非是通用型号的 不然是不一样的 ...
黄铜可以做
开关柜
的铜
母线
吗
答:
你好!黄铜不可以做
母线
排的,电阻太大 如有疑问,请追问。
电弧光保护装置是否能弥补
母线
缺陷?
答:
因为开关柜内的各种故障,其短路电流所产生的电弧及其大量的高温,使柜内气体急剧膨胀,可在极短的时间内达到顶峰,严重危及人身和设备安全。电弧光保护系统利用弧光和电流双重判据,快速可靠地切除中、低压
开关柜母线
上及配电设备发生的弧光短路故障,弥补现有开关柜母线保护的空白。它可以减少开关及上游变压器...
设计图纸标注的变电所低压
开关柜母线
排参数: TMY-3〔2×(125×10)〕+...
答:
方括号里2×(125×10)表示每相的
母线
由2 根125×10的铜排组成。
10kv
开关柜母线
,下面两个孔,各放一个螺丝,不拧,会不会让母线发热?
答:
那两个孔是备用空 部知道不要做什么 所以配上螺丝拧紧 再套上绝缘盒 看你的照片 你那柜子 技术要求比较高 都配上了 无线测温发射器了 所以你还是老实点好 毕竟 高压的东西部是开玩笑的
关于变压器低压出线母排与低压柜内母排的选择!
答:
不是什么问题,两个人做的设计,就会不同。变压器母线是设计院做的,
开关柜母线
是开关厂带来的,设计的不愿意去问厂家的详细参数,按常规对付设计就行了,就会出现这种情况。设计没有错,中心点的电流比相线电流小很多,用一根120X10的母线足够了,因为变压器不希望其不平衡电流大于额定电流的30%,否则...