77问答网
所有问题
当前搜索:
开关柜母线
高压
开关柜
的小
母线
都有什么 ?扩建的在原来的 基础上还需要跟着原来的一...
答:
出了
开关
上口主
母线
,其余都是小母线,如果有预留扩建母线必须一样,小母线就没有必要了,按你电流算 。
开关柜
一相
母线
短路故障同时相邻柜的垂直排也出现对地短路
答:
找出短路点,更换损坏元件。再次检查绝缘(2500v摇表,相间、各相对地),合格的话,可以再试送电。至于为什么会同时出现两个故障,值得分析,看看有没有过电压,例如谐振过电压,或单相对地短路,造成另两相对地电压升高等。
35kv高压
开关柜母线
停电后断路器会跳闸吗?
答:
35kv高压
开关柜母线
停电后断路器会不会跳闸,要看指哪个断路器及继电保护装置的设计。一般来说,母线未故障,因系统的原因使母线失电,母线上各个断路器不会跳闸。如母线上有两路进线,一路主供,一路备用,设计装有备自投装置,当主供线路故障失电,母线仃电,备自投先切除主供线路的开关,再自动...
35千伏
开关柜母线
穿越每个柜体的套管都需要与母线加屏蔽线吗
答:
需要加屏蔽层线。目的是为了能实时监测
母线
排的漏电。
开关柜
主
母线
额定电流应该怎么确定?
答:
2.35kV主
母线
最大持续电流的原则是和上面说的一样的,按一台变压器高压侧额定电流来选。至于线路出线
柜
的分支母线大小,应该也是和主母线一样的。3. 另外,总觉得这个主接线设计,主变容量选小了,似乎应该是25MVA比较合适
为什么高压
开关柜母线
室内不设置加热器
答:
母线
室内由于对安全距离有严格的要求一般不会在母线室内加加热器,另外加热器本身除湿的效果也不理想,安装一个铝合金加热器(一般为150W),通过加热提高柜体内部气体温度,降低相对湿度,防止凝露形成。但是由于箱内封闭严密,加热后蒸汽不能及时排出箱外,这样就会使有凝露的地方越来越严重,而凝露较少的...
开关柜母线
盖板应使用什么材料
答:
配电
柜
壳体是配电柜中很重要的一部分,它起到对柜内元器件保护的作用,而且还 可以将凌乱的元器件和线路整齐的安放在 柜中。那么配电柜的壳体一般采用什么材 质呢?山西配电柜厂家锦泰恒小编就给大 家介绍一下,壳体的材质。配电柜外壳材料一般是根据产品用途的不 同及成本,来选用不同的材料来制作。
高压
开关柜
有哪些种类?有哪些类型?
答:
高压
开关柜
是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6~550kV的电器设备,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,...
为什么
开关柜母线
电压有10kv.12kv.它与什么有关?
答:
12kv是额定电压,10KV是实际电压,一般额定比实际高20
高压
开关柜母线
桥噪音
答:
噪音较大。高压
开关柜母线
桥噪音,噪音较大,高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。