关于变压器低压出线母排与低压柜内母排的选择!

我现在手上有一份图纸,是2500kVA干变,变压器低压侧出线母排为:3*【3*(120*10)】+1*(120*10) 低压柜内母排为:3*【3*(120*10)】+1*【2*(100*10)】+80*10,为什么变压器低压侧出线母排与低压柜内母排不同,除了柜内多个PE线的母排80*10,为什么变压器低压侧出线为1*(120*10)而低压柜内母排为1*【2*(100*10)】,是不是这个图纸有问题呀!?谁能帮帮我给个解释,说明下!

不是什么问题,两个人做的设计,就会不同。变压器母线是设计院做的,开关柜母线是开关厂带来的,设计的不愿意去问厂家的详细参数,按常规对付设计就行了,就会出现这种情况。
设计没有错,中心点的电流比相线电流小很多,用一根120X10的母线足够了,因为变压器不希望其不平衡电流大于额定电流的30%,否则零序电流太大将引起铁芯发热。厂家对开关柜中心点的选择不考虑变压器,只会考虑极端的供电条件,所以将不平衡电流考虑的大一些,中心点母线也选的大一些。追问

哦,原来是这样,还有个问题就是,低压柜内母线排一定要加PE线吗?我之前看到过很多图纸低压柜内母排都没画PE线!是不是根据变压器容量大小来定的!?麻烦在帮帮我吧!

追答

低压柜标准配置应当有PE线,与变压器的容量没有关系。不过绝大多数的设计图纸上都不用PE线,有中心线就可以了。
根据设计图纸配线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答