问几个电气的问题,配电柜的问题
答:
电容
柜
。。水平
母排
---隔离
开关
---汇流排---一次导线---熔断器---电抗电容。
高压
柜
内
母排
在做工频耐压试验时,若不拆除串在柜中的电流或电压互感器...
答:
电流互感器二次引线短接没有意义,因为试验时,
母排
上电流非常小,即便是二次开路,也不会有什么影响。若电流互感器的绝缘耐压低于试验电压,只需要将二次的接地端接地就可以了。若电流互感器的绝缘耐压高于试验电压,应该拆除电流互感器。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论(4) 5 1 ...
如果35KV高压
开关柜
内的主
母排
流化涂敷后保证绝缘距离200mm即可,如果...
答:
对类似于流化涂敷、热缩套管等绝缘形式,目前还没有明确的国家标准要求。我曾经对流化母线和裸铜排做过耐压试验,同距离下,击穿电压相差并不大。但不可否认流化涂敷的作用,我们对流化后的母线要求是对地和相间都是大于220mm,首先是要通过耐压试验,有条件的可用冲击验证。如果主母线用金具支撑,由于电容...
低压配电柜各侧离墙最小距离是多少?那个规范有?谢谢!
答:
《工业与民用设计手册》上配电柜侧面离墙的距离是大于等于800mm。高压低压配电柜在同一室内时,有一侧
柜顶
有裸1露
母排
时净距离不小于2米。使用环境的相对湿度在环境温度为+40oC时不大于50%,在较低的环境温度下,可有较高的环境湿度,最湿月的平均最1大相对湿度为90%,同时该月份的平均最1低环境...
10kV
开关柜
内
母排
如何选择?
答:
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/4196这个链接里有篇文章。这个文章里,有个表格,是关于中压断路器的额定开断短路电流和主
母排
的标准配置关系,不知如何得来?
配电柜上的导线中电流达到多少安培之后要用铜排?
答:
对于配电柜上的导线中电流达到多少安培之后要用铜排规范上并没有明确,但是考虑到配电柜的载流量和散热问题以及安装方便,一般的配电柜汇流排都是采用铜
母排
,在
开关柜
上,一般25平方以上做大线就很困难了,采用母排要美观与方便的多。GGD 如果不用到开关,直接用400断路器,竖排做360mm,竖排上穿互感...
两段35kV
开关柜
带电运行时总有呲呲的声音,清扫后声音依然存在,请高手指 ...
答:
1、出现声音主要是三种,交流噪声、放电声和机械噪声,请你仔细分辩一下,分辩出来了,对策也就有了。2、如果过去没有声音,请反思近期有什么变动,可助你分析原因,特别是检修后个别接地没有接好。3、大的声音好找,小的声音不好查,如果能够停电,请分段用设备,检查声音出在哪个
柜子
,甚至哪个元件。
低压总
柜
为什么要做翻排(框架
开关
为5000A)
答:
低压万能式断路器按安装分类一般有二种,一种是抽屉式,一种是固定式。低压框架式断路器是固定式的一种。只有在进线柜为
柜顶
进线时才做翻排,一种为母线桥搭接,另一种为电缆搭接。总之,翻到柜上半部,是为了外部进线时搭接的方便考虑。
什么是双母线
柜
单母线柜
答:
作用是汇集、分配和传送电能。由于母线在运行中,有巨大的电能通过,短路时,承受着很大的发热和电动力效应,因此,必须合理的选用母线材料、截面形状和截面积以符合安全经济运行的要求。单母线指任何进出线都汇流到一个母线上。分段接线方式就是双电源分别进线在1-2段上,通过母联
开关
联络。
进出线柜、PT柜等高压
开关柜
内部有哪些电气元器件?
答:
零序电流互感器是出线
柜
专用,是为了检测出线电缆的零序电流,信号送至小电流接地选线装置或综保。对于进线柜的出线就是
母排
了,进线电缆的接地故障由上级断路器检测。PT柜就是将母线高压转换成低压的,一般是100V,高压熔断器是防止电压互感器短路的,隔离刀是为了更换熔断器的,高压熔断器是可以随时更换的...