77问答网
所有问题
当前搜索:
开关柜柜顶母排末端
在高压
开关柜
中,主
母排
规格是TMY-80X10是什么意思?
答:
根据GB/T5585.1-2005母线规格的标准书写格式为:根数+母线类型代号+厚度X宽度(如2-TMY 10X100)。你所描述的应该是铜质的母线,规格是80mm宽,10mm厚。
GGD、GCS、GCK、MNS低压
开关柜
具体有什么区别啊
答:
区别如下:1、GGD老式的国产柜型,元件安装跟动力箱差不多,回路间没有分隔板,:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜 ;2、GCS是以8MF型材为框架,以20mm为一个基准E,以160mm为一个模数,抽屉柜一般是侧出线,G--封闭式
开关柜
;C--抽出式;S--森源电气系统 MNS交流低压配电...
高压中置柜问题
答:
你问的这个问题,注明是那个元件,第二,如果是中置柜,成套的,不可能三根电缆接到开关进线端,三根接到出线端,成排中压
开关柜
,开关进线端连接在
母排
上,不然,要成排开关柜做什么,就是共用一根母排,如果是单独一个中置柜,倒有可能是三根电缆在高压开关柜进线端,三根接到出线端 ...
抽屉式
开关柜
抽出功能单元后,母线与电缆通路是什么原因?
答:
4.1 水平母线安装于
柜
后独立的母线隔室中,它有二个可选择的安装位置,即柜高的三分之一或三分之二处,母线可按需要装于上部或下部,也可以上下二组同时安装,二组母线可以单独使用,也可以并联使用。每相母线由2根或8根母线并联,
母排
截面有10×32×2,10×60×2,10×80×2,10×60×4,...
真空
开关柜
的高压开关拒的技术要求
答:
因此,柜内电器元件,除电流互感器因测量、保护之需要外,其他如断路器、隔离开关(或隔离插头)、套管等元件,均应选取比长期额定电流规格大一个档次的产品,比如柜体为630A时选用800A的、800A的选用1000A、1000A的选用1250A的电器元件等。8) 母线接触面处理
开关柜
中有许多导电联接面,有电器元件出线端对
母排
的联接,也有...
ABB MNS2.0低压
开关柜
的铜排配置方法与普通的MNS柜有什么区别?排的厚度...
答:
标准的MNS2.0垂直排是放在功能板里面的,铜排使用的是L型
母排
,排宽6mm,载流1000A,是专用的。每套价格一样,因为他只有一个规格。算价格的时候要把功能板加上。还可以通过进线使用功能板,出线部分不使用功能板的结构来节约钱,只要你能搞定用户。而且如果有1/2,1/4单元的话,还要把转接件的...
35kv
开关柜
,主
母排
套管内有一根线,这根线是什么用,该怎么接?
答:
24KV35KV的穿墙套管一般都采用内均压外屏蔽的设计,这根线是和主
母排
连接的,只需在套管内部位置的铜排上开个直径7的孔,与线相连就可以了。目的是使套管内部的电场均匀,避免与柜体放电。
35KV高压
开关柜
上一般都设有哪些保护各作用是什么?
答:
过电流保护:1.速断电流保护:用于保护本
开关
以后的
母排
、电缆的短路故障。2.定时限电流保护:用于下一电压级别的短路保护。3.反时限电流保护:作用与2相同,但灵敏度比2高。4.电压闭锁过电流保护:防止越级跳闸和误跳闸,提高供电可靠性。5.纵联差动电流保护:专用于变压器内部故障保护。6.长延时过...
求配电柜内部设计要求
答:
(2)配电箱(盘)安装应符合下列规定: 箱盘内配线整齐,无铰接现象。导线连接紧密,不伤芯线不断股。垫圈下螺线两侧压的导线截面积相等。同一端子上导线连接不多于2根,防检垫圈等零件齐全。回路编号齐全,标识正确。 箱盘内
开关
灵活可靠。带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于...
开关柜顶部
有几根横杆是什么
答:
柜顶
小母线 一般会有15根 测量电压4根计量电压3根 控制2储能2装置2 加热照明2