高低压
开关柜
可以同室布置么
答:
高低压
开关柜
可以进行面对面的布置。但是这有一个前提就是高压开关柜与低压开关柜之间的距离要复合规程要求。值得注意的是,当高压低压配电柜在同一室内时,有一侧
柜顶
有裸露
母排
时净距离不小于2米;配电柜距墙体的距离根据柜体摆放以及开关类型的不同是有不同的要求的;在它们面对面排列时,操作通道距离...
NGc
柜
抽屉的
开关
尺寸
答:
,标准柜体尺寸有600、800、1000mm宽、深,高均为2200。NGG1为低压固定式开关设备,常规控制方式为HD13BX-口/31刀开关+断路器,刀开关作为隔离用,断路器起操作保护用。因柜体结构强度、柜内所采用元器件及
母排
固定方式等多方面因素,
开关柜
水平母排短时耐受电流指标低,最高为50KA(1S)。
配电柜内常见的短路情况
答:
4)检修工具遗忘在
母排
上。停电检修后,由于疏忽将扳手、螺钉旋具等检修工具遗忘在母排上,送电前又未认真检查,送电后发生短路。严格按规程要求,检修结束后要清点工具,防止遗忘。5)小动物造成短路。由于小动物(如老鼠、蛇等)钻入
开关柜
内,造成短路。装设防护网,防止小动物钻入。(2)母线连接...
开关柜
安装铜排,铜排之间干嘛要夹垫块,求专业回答?
答:
个人认为3点 1 使每一相所有主
母排
的电位相近,不至于有的主排电流密度过高. 2 增强了主母排与垂直分线排之间的接触面的稳定性, 还有散热性 3 每一相主排的整体性增强,摆动率减小
配电柜内铜的母线排最高温度可以到多少
答:
按GB50060-92《3~110kV高压配电装置设计规范》11条的规定:裸导体的正常最高工作温度不超过70度,对镀(搪)锡的
母排
允许达到85度。1、向母线充电,应使用具有反映各种故障类型的速动保护的
开关
(母联、旁路或线路开关)进行。在母线充电前,应考虑若充电母线故障跳闸后,系统有否可能失稳,必要时可先...
开关柜
主开关是630a塑壳开关,下端两台400a160a支路开关,柜内
母排
什么...
答:
按塑壳说明书处的 外接
母排
/电缆 的平方数 选择
高压、低压母联
开关柜
的用途
答:
所以高压母联
开关柜
就1个。低压母联柜就1台,低压安全距离小,在一个柜内就可以把
母排
翻过来。2.大于等于2个主进线才能用到母联柜,比如两路主进线,当两路都有电源时,母联柜是断开的,当其中一路停电时,母联柜闭合,两段出线公用一个进线。3.母联开关柜一般都与进线开关柜为同档次同电流的断路...
ABB10kV
开关柜
D型
母排
连接有那些快捷的方法吗???
答:
???你想怎么快捷?先安装D母防尘垫,再穿进窗墙套筒,再封上母线室顶盖,貌似没什么太快的方法吧?
配电
柜
某一路短路后,整个配电柜全部都短路
答:
原因如下:1)接触不良。可采用转移负荷、停电检修或更换
母排
等措施。2)对接螺栓拧得过紧或过松。在旋紧时,其松紧程度要适当,一般紧固到弹簧垫圈压平为止。低压配电柜常见的故障 (1)
开关柜
内部发生短路。1)母线排的支持绝缘件或插入式触点的绝缘底座污秽、受潮严重或受到机械损伤,由于闪络或放电...
谁知道
开关柜
一次接地排规格是按什么要求选择大小的???请高手给指教指 ...
答:
根据额定短时耐受电流来确定导体截面:GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t/△θ)式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。高压
开关柜
的金属骨架及其安装于柜内的高压电器组件的金属支架...