77问答网
所有问题
当前搜索:
室外给水管网布置的形式有
消防
给水
系统的
管网形式
都有什么形式的?每种
形式有
什么作用?
答:
环状和枝状
下列
室外
消防
给水管道布置
要求的说法,正确的是( )。
答:
8.1.4
室外
消防
给水管网
应符合下列规定:1 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;2 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于 DN100 ;3 消防
给水管道
应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个。
消防工程师备考:消防
给水管道
答:
建筑
室外
宜采用低压消防给水系统,当采用市政
给水管网
供水时,应符合:应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路(可采用枝状)消防供水;室外消火栓应有市政给水管网直接供水; 室内消防给水管网: 应
布置
成环状;当室外消火栓设计流量不大于20L/s且室内消火栓不超过10个时...
什么是下行上给式
给水
系统??
答:
利用
室外给水管网
水压直接供水的居住建筑、公共建筑和工业建筑多采用这种
方式
。2.上行下给式 水平配水干管敷设在顶层天花板下或吊顶之内,自上向下供水。对于非冰冻地区,水平于管可敷设在屋顶上;对于高层建筑也可敷设在技术夹层内。一般设有高位水箱的居住、公共建筑或下行
布置有
困难时多采用此种方式。缺...
建筑内消火栓系统
供水方式有
几种
答:
1、由
室外给水管网
直接供水的消防
供水方式
。室外无塔供水管网提供的水最和水压,在任何时候都能够满足室内消火栓给水系统所需要的水量和水压时,则不必设水箱、水泵,直接利用外网水压,系统简单,而且节约能源,降低投资。2、无加压水泵和水箱的消火栓给水系统。该方式中消防管道有两种
布置形式
:如消防用水和...
外网
给排水
施工规范和要求
答:
注:不含
室外给水管道
上接出的室外消火栓。2 从城市给水管道上直接吸水的水泵,其吸水管起端;3 当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景观赏池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在充(补)水上;4 由城市给水管直接向锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压...
...消火栓同样的问题。另外一般应该是什么
管网形式
答:
室外
消火栓的管径为65mm,压力为1Pa,流量为5L/s。一般是连接式
管网形式
。根据最新《建筑设计防火规范》GB50016-2014及相关消火栓安装图集,室外消火栓直径有DN65、DN80、DN100及DN150几种,但SS150/80不常使用。室外消防
给水
当采用高压或临时高压给水系统时,
管道的供水
压力应能保证用水总量达到最大且水枪...
给水管网的布置
敷设?
答:
(5)管线应尽量避开有可能使水管受到污染的管道、设备和构筑物。如确有困难,则应根据有关规定采取必要的防污染措施。(6)与高层建筑总体布局和功能分区协调一致,并综合考虑其他工种的管线
布置
情况。(7)充分利用
室外给水管网的
水压。(8)全面考虑建筑装修及隔音、防振等问题。根据上述原则,高层建筑...
常见的
给水方式有
哪些
答:
3. 水泵
给水方式
:当
室外给水管网的
水压经常不足时,宜采用这种给水方式。水泵直接从
室外管网
吸水,通过加压后送入室内管网。如果外网的水压在一天之内有周期性的高低变化,可采用水泵与水箱联合给水方式。4. 水箱给水方式:室外管网水压周期性不足时,可在建筑物的最高处设置高位水箱,室内管网和水泵与...
施工现场临时
室外
消防
给水
系统的设置应符合哪些要求
答:
(1)考虑给水系统的需要与施工系统的实际情况,一般临时
给水管网
宜
布置
成环状。(2)临时
室外
消防给水干管的管径应依据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度进行计算确定,且最小管径不应小于 DN100。(3)室外消火栓应沿在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场均匀布置,距在建工程、临时用...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉