77问答网
所有问题
当前搜索:
室外给水管网布置的形式有
建筑
室外
消防
给水管网
设计的要求?
答:
(4)设计企事业单位
室外
消防
给水管网
时,应考虑同一时间内火灾的发生次数,并将火灾点的消防用水量
布置
在管网的最不利点进行计算。即使在生产、生活用水量达到最高日最大小时流量的情况下,仍需保证消防用水秒流量。(5)室外消防
给水管道
的最小直径不应小于100mm。(6)室外消防给水管道内的流速不宜...
管道
敷设
的方式有
哪几类
答:
在寒冷地区,需要经过技术经济比较后,才能确定是否采用架空敷设,以免造成热损失过大、热媒参数满足不了用户要求的不利现象。2、地下敷设指
管道
敷设在地面以下的敷设
方式
,不影响市容和交通,因而是城镇集中供热管道广泛采用的敷设方式。可分为地沟敷设、直埋敷设、套管敷设和隧道敷设。
建筑
室外
消防
给水管网
设计的要求?
答:
(1)
室外
消防
给水管网
应
布置
成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,...
急!考试题 园林
给水管网布置的
基本布置
形式有
哪两种?
答:
树枝状
管网
环状消防
给水
?
答:
《建规》规定,当立管超过3根时,检修时,立管关闭不超过两根,因此,5根立管在屋顶上全部连接起来,形成立体环。所以对于多层建筑消防给水系统管网多要形成立体环,这立体环接入两路供水。阀门是两根一分隔,每根立管两头加阀门。为什么
室外
消防
给水管网
要
布置
成环状?1、环状分布,相对于树枝状分布,各...
建筑
给排水
知识:
给水管网布置
应满足哪些基本要求
答:
可以看《建筑给水排水设计规范 (2009年版)》以下内容 3.5
管道布置
和敷设 3.5.1 小区的
室外给水管网
,宜布置成环状网,或与城镇给水管连接成环状网。环状给水管网与城镇给水管的连接管不宜少于两条。3.5.2 小区的
室外给水管道
应沿区内道路敷设,宜平行于建筑物敷设在人行道、慢车道或草地下...
给水管网的
基本
布置形式有
答:
给水管网的
基本
布置形式包括
:1. 上行下给:在这种方式下,给水横干管位于配水管网的上部,通过立管将水自上而下输送到各个用水点。2. 下行上给:此种
给水方式
中,水平干管敷设在地下室顶板下、专用地沟内或底层地面下,实现自下而上的供水。它是室内
给水管道
的一种常见布置形式。3. 中分式:在...
下列关于
室外
消防
给水管网
说法,正确是( )。
答:
【答案】:A 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20148.1.4,
室外
消防
给水管网
应符合下列规定:1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;2)管道直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100;3)消防
给水管道
应采用阀门分成...
室外
消防
给水管网
应
布置
成环状。为什么
答:
室外
消防
给水管网
应
布置
成环状是环状供水压力及水量较稳定,树状供水压力到末梢压力较低会出现水量不够。
建筑
室外
消防
给水
系统有哪几种类型?
答:
(4)独立的消防
给水
系统。当工业企业内生产、生活用水量较小而消防用水量较大,合并在一起不经济时,或者三种用水合并在一起技术上不可能时,或者是生产用水可能被易燃、可燃液体污染时,常采用独立的消防给水系统。3.按
管网
平面
布置形式
分类 川环状管网消防给水系统。管网在平面布置上,干线各管段彼此...