建筑室外消防给水管网设计的要求?

如题所述

(1)室外消防给水管网应设计为环状布局。在初期建设阶段,若遇到技术难题难以实现环状管网,可暂时采用枝状管网,并应考虑未来升级为环状管网的可能性。对于消防用水需求较大的单位,如消防用水量超过20L/s,应设置消防水池。对于一般居住建筑和企事业单位,若消防用水量较小,例如消防用水量小于15L/s,且环状管网设计存在困难,可采用枝状管网。此时,火场用水的安全性应由消防队采取相应措施来保障。
(2)环状管网的输水干管及其向环状管网输水的输水管应至少设置两条。确保其中一条发生故障时,其余干管仍能满足消防用水的总量需求。
(3)为保证火场用水安全,避免个别管段损坏导致供水中断,环状管道应通过阀门分成多个独立段落,每段内消火栓的数量不应超过5个。管网上的消防阀门设置应按照“n一l”原则在管网节点处进行(其中n为管段数),并以每两阀门间管道上消火栓数量不超过5个进行校核。若超过5个,应增加消防阀门。
(4)设计企事业单位室外消防给水管网时,应考虑同一时间内火灾的发生次数,并将火灾点的消防用水量布置在管网的最不利点进行计算。即使在生产、生活用水量达到最高日最大小时流量的情况下,仍需保证消防用水秒流量。
(5)室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。
(6)室外消防给水管道内的流速不宜超过2.5m/s。
(7)在企事业单位内,若消防管网与生产管网分开成为两个独立的给水系统,且不引起生产事故的情况下,低压消防管网可与生产管网通过连接管连接,或在生产管网上设置消火栓,将生产管网作为消防管网的备用水源。但当生产用水转为消防用水时,启闭的阀门数不应超过两个,且转换时间不应超过5分钟。需注意的是,在消防给水系统设计中,生产管网的水源不应作为消防用水的主要水源,消防管网的流量仍应满足用水量的要求。关于工程/服务/采购类的标书代写制作,以提升中标率,您可以通过官网客服进行免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd