77问答网
所有问题
当前搜索:
大流量小温差
冷水系统什么是大
温差
答:
1 根据初中学过的一个物理公式Q=CM△t
温差
和
流量
成反比 Q 能量 C 比热 M质量流量 △t温差 2 扬程是指单体重量流体经泵所获得的能量。 简单的理解就是能把水打到多高,温差大了 流量自然小了 水压也很小 获得的能量也就很小
暖气热量表怎么拆
答:
这个一般会装有防止拆卸的阀,也有可能不给安装,看你的要求和供方的服务。如果要求安装,他们一般会给装上的。1.还有就是如果你把暖气流量表拆了就没有暖气了啊,根据热量计费,与水的流量大小没关系,
流量小
,温差大,流量大,
温差小
,热量表只计算进出水热量差。所以拆了也就等于不走热气了,热力...
供热系统板换一次侧回水温度和二次侧出水温度,谁高?一般高多少?谢谢...
答:
二、然而,到目前为止,仍然有不少地区,其最大供回水
温差
小于15℃,最高只能达到12℃左右,在供热的初末寒期,供回水温差只有7°左右。造成这一现状的原因是,
大流量
运行,大流量运行使得热源送出的热水在用户散热器里面停留的时间过短,即流速过快,热量还没有散发完,就被循环泵给强行拽了回来。...
空调冷冻供回水
温差
相同,但是供回水温度不同,如何计算水
流量
?
答:
送风温度会下降,而回风温度不变,所以送风
温差
也变了(注意这里温差变大,风量变小,其实冷量还是不变的)。空调系统的能量传递是个多环节的过程,一环扣一环,不能仅仅简单地看某一个环节。从能量角度,末端需求不变,稳态时,供冷量也不会变。但
流量
和温差是可以变的。
暖气
流量
表怎么看
答:
暖气表就是热量表,居民家中的热量表会有累积热量、累积冷量、累积
流量
的数字,这些数字分别代表居民家中使用热量的千瓦时、制冷量和过水量,而入口、出口上的温度;则代表了供水温度和回水温度,
温差
代表着供水和回水时所产生的温差,累积的时间代表着居民家中热量表跑表的时间,流量则代表了每小时使用了...
家庭集中供暖每户的热水
流量
每小时是多少?
答:
1、家庭集中供暖每户的热水
流量
每小时是多少,要看供暖公司的供暖参数。系统设计的供回水温差大,水流量就小一些。系统设计的供回水
温差小
,水流量就大一些。2、一般的建筑,按采暖面积计算的流量为:2——4公斤/平方米•小时。地暖管道铺设:集中供暖主要利用地暖形式,地暖分电暖和水暖两种。采用...
制冷机蒸发器前后
温差小
。达不到设定制冷温度
答:
蒸发器前后
温差小
是因为热负荷低。一般情况下是蒸发器换热管脏了,需清洗。R134A的冷凝压力正常为9bar(绝对压力)左右,蒸发压力要看工况,如是空调工况,应是3.7-4.4bar(绝对压力)左右。绝对压力=表压+1
特灵中央空调冷凝器进出水
温差
大足什么原因?
答:
是冷却水
流量
偏小,流量不足所致。在水冷式空调冷凝器里面流动的冷却水,当冷却水流量偏小的时候,冷却水循环管路上的靶流开关或水流测量装置就会显示异常,从而机组报异常故障,进出水温度差值变大。建议检查冷却水循环管路上的各个阀门的开度状态,检查循环泵运转状态,清理水管路过滤器里面的杂质。
在中央空调系统中,冷冻水的
流量
和冷却水的流量哪个大?为什么?
答:
1.直接计量形式的中央空调计量器具主要是能量表。目前,大家了解到的中央空调的计量只有在近二年暖气计量中发展起来的能量表这一种计量器具。因暖气的巨大温差与中央空调
小温差
存在较大差别,所以计量暖气用的能量表(精确度3-95℃)不能满足中央空调的计量精度(0.5℃)要求。2.并且能量表成本太高(最...
中央空调制热热源进出水
温差
距小会出现什么故障
答:
进出水
温差小
有以下可能 1、空调送风正常--证明水流速大--空调效果好!2、水
流量
正常--证明换热不好--风速低或者空调换热翅片脏堵!