制冷机蒸发器前后温差小。达不到设定制冷温度

经膨胀阀蒸发器温度为7-8度蒸发器出来的温度不9-10度。压缩机结露。压缩机工作电流等于额定电流。
还有R134A的工作高低压分别是多少?

蒸发器前后温差小是因为热负荷低。一般情况下是蒸发器换热管脏了,需清洗。
R134A的冷凝压力正常为9bar(绝对压力)左右,蒸发压力要看工况,如是空调工况,应是3.7-4.4bar(绝对压力)左右。
绝对压力=表压+1追问

正常为9bar(绝对压力...............是高压还是低压?
我的是制冷机,冷却水的

追答

冷凝压力即为高压,蒸发压力即为低压。
我是按冷凝温度为35℃换算的,就是冷却水大概是38℃左右

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-03
换热量小了,可能是换热面积小了,或换热介质流量小了。
相似回答