77问答网
所有问题
当前搜索:
变频器加速时间0秒
M440
变频器
为什么给运行信号会延迟3
秒钟
才运行?该设置什么参数可不延...
答:
电机带负载运行吗,大惯性的东西会导致启动过慢,比如压机的飞轮就有很大惯性,还有就是你设的斜坡上升
时间
设多少了,低频时 电压很低也可能扭矩不够大吧
变频器
启动时报过电流,怎么回事?
答:
一、在用
变频器
启动大电机的时候,建议启动频率放在5Hz左右,启动保持时间放在2-5秒左右,
加速时间
不能太长,一般放在60-100秒左右就可以了,启动频率如果为0,在变频器频率上升的过程中,相应的频率值和电流值是对应的。如果超过了对应的电流值,变频器就会报过电流。一般像这类大电机启动参数的配置...
台达
变频器
运行时过载再启动
时间
怎么调整
答:
其它参数不变。
加速时间
是决定驱动器从
0
.0Hz 加速到 [最高操作频率](参数01.00)所需时间。减速时间是决定驱动器由 [最高操作频率] 减速到0 Hz 所需时间。主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,
变频器
的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,...
变频器
ATV312,从0hz到60hz需要12s,那从3hz到45hz需要多少秒,怎么算具体...
答:
答:
0
~60Hz用12S,如果按其为线性关系考虑,则12/60=0.2S。所以3~45Hz计算如下:12-(0.2×42:即45-3)=8.4S;当然,这个上升时间,就是用户设定的“
加速时间
”,可以根据设备的需要进行设定的。
sunye
变频器
故障代码err03
答:
sunye
变频器
故障代码err03意思:
加速
过流。故障分析:出现这种情况是表示启动
时间
过长,大于60秒了,是启动参数设置不合适造成或者负载太重、电源容量不足。排除:查检一下参数设置,如果启动时间设置没问题,那需要减轻负载启动或者增加电机软启动器型号。
三垦
变频器
VM05,15KW的,在正反转切换时,老是有延时,大概4秒,怎么去掉...
答:
cd1改为2,为外部端子启动。di1与dcm短接启动正转,断开时机器停止。di2与dcm短接为反转,断开时机器停止。
变频器
显示off是什么故障?
答:
当
变频器
上显示代码OFF并延时1到2秒后又显示为0,那么说明变频器处于待机状态。当变频器上一直显示代码OFF而不跳转为0,那么主要因为有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障。处理方法:先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380V,如果电压低于320V或输入电源缺相,则排除外部...
变频器
显示E004、 E005、 E006是什么意思
答:
E004:加速运行过电流 E005:减速运行过电流 E006:恒速运行过电流 E004故障发生原因:加速太快;电网电压偏低;变频率功率偏小。E004故障解决措施:增加
加速时间
;检查输入电源;选用功率大一档的
变频器
。E005故障发生原因:减速太快;电网电压偏低;变频率功率偏小。E005故障解决措施:增大减速时间;外加...
变频器
上面出现P.oFF代码,是出现什么问题了?
答:
当
变频器
上显示代码P.OFF并延时1到2秒后又显示为0,那么说明变频器处于待机状态。当变频器上一直显示代码P.OFF而不跳转为0,那么主要因为有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障。处理方法:先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380V,如果电压低于320V或输入电源缺相,则...