sunye变频器故障代码err03

sunye变频器故障代码err03

sunye变频器故障代码err03意思:加速过流。

故障分析:出现这种情况是表示启动时间过长,大于60秒了,是启动参数设置不合适造成或者负载太重、电源容量不足。

排除:查检一下参数设置,如果启动时间设置没问题,那需要减轻负载启动或者增加电机软启动器型号。

扩展资料:

sunye变频器常见的故障码:

(1 )故障P.0FF:变频器上电显示P .OFF延时1~2s后显示0,表示变频器处于待机状态。在应用中若出现变频器上电后一直显示P .OFF而不跳现象,主要原因有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障。

处理时应先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380V,如果输入电压低于320V或输入电源缺相,则应排除外部电源故障。

如果输入电源正常可判断为变频器内部电压检测电路或缺相保护故障,对于G1/P 1案列90kW及以上机型变频器,故障原因主要为内部缺相检测电路异常,缺相检测电路由两个单相380V/18.5V变压器及整流电路构成,故障原因大多为检测变压器故障,处理时可测量变压器的输出电压是否正常。

(2)故障ER08:变频器出现ER08故障代码表示变频器处于欠压故障状态。主要原因有输入电源过低或缺相、变频器内部电压检测电路异常、变频器主电路异常。

通用变频器电压输入范围在320V~460V,在实际应用中变频器满载运行时,当输入电压低于340V时可能会出现欠压保护,这时应提高电网输入电压或变频器降额使用;若输入电压正常,变频器在运行中出现ER08故障,则可判断为变频器内部故障。

若变频器主回路正常,出现ER08报警的原因大多为电压检测电路故障,一般变频 器的电压检测电路为开关电源的一组输出, 经过取样、比较电路后给CPL处理器,当超过设定值时,CPL 根据比较信号输出故障封锁信号,封锁IGBT, 同时显示故障代码。

(3)故障ER02/ER05:故障代码ER02/ER05表示变频器在减速中出现过流或过压故障,主要原因为减速时间过短、负载回馈能量过大未能及时被释放。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-22

  日业(sunye)变频器故障代码err03是硬件过电压,检查处理方法看下面说明书的截图。

  

本回答被网友采纳