77问答网
所有问题
当前搜索:
压力管道试压国家规范
水压试验
的标准是什么?
答:
3.2.5 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度
试验压力
为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门
试压
的试验持续时间应不少于表3.2.5的规定。三、GB50268-2008《给水排水
管道
工程施工及验收
规范
》...
给水
管道
打压标准
规范
是什么
答:
4、对
试压
管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。水管打压的注意事项:1、在进行打压测试前必须对水管的每个接头进行检查,查看是否有漏水的情况,还可以用试压器来观察指针,如果
压力
值下降的话说明存在漏水的情况,遇到漏水的情况要让师傅里面整改,...
管道试压规范
要求
答:
管道试压规范
要求是按照
国家
标准,主要是GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范 》第8.6.1条:管道安装完毕、热处理和无损检测合格后,应进行
压力
试验。压力试验应符合下列规定:1 压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。
给水
管道
打压标准
规范
答:
(GB50242-2002)第4.2.1条要求:室内给水
管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统
试验压力
为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料...
管道试压
一般规定
答:
A、所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验;B、对接焊缝用100%射线照相进行检验。3)当进行
压力试验
时,应划定禁区,无关人员不得进入。4)压力试验完毕,不得在
管道
上进行修补。5)建设单位应参加压力试验,压力试验合格后,应和施工单位一同按
规范
规定填写管道系统压力试验记录...
一般
管道试压
标准是什么?
答:
室内给水
管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
压力管道
试验方法?
答:
1)连接。将
试压
设备与试压的
管道
系统相连,试压用的各类阀门、
压力
表安装在试压系统中,在系统的最高点安装放气阀、在系统的最低点安装泄水阀。2)灌水。打开系统最高点的放气阀,关闭系统最低点的泄水阀,向系统灌水。试压用水应使用纯净水,当对奥氏体不锈钢管道或对连有奥氏体不锈钢管道或...
消防
管道试压
标准和时间要求是多少?
答:
消防
管道试压
标准和时间要求介绍如下:通常来说,公共场所的水压打压标准为0.1兆帕,人流量较大场所的水压标准为0.13兆帕,其他地方的打压标准则是0.07兆帕。消防水压的打压标准和建筑的高度、人员密集程度等有直接关系,一般建筑物每增加10米,就要增加0.1兆帕的
压力
。消防管道打压要多长时间 1、通常来...
一般
管道试压
标准是什么?
答:
室内给水
管道
的
水压试验
必须符合设计要求。