100kva变压器能够承载多少kw

100kva变压器能够承载多少kw

(如果变压器效率按95%计算)100KVA变压器能够承载95KW。

(如果变压器按理想变压器计算)100KVA变压器能够承载100KW。

变压器不管是在空载情况下,还是在满负荷情况下,都存在铜损和铁损。铜损是漆包线有电阻造成的,铁损是因为漏磁等原因造成的。

为了减小铜损和铁损,变压器需要设计合理的漆包线粗细,把铁芯做成硅钢片。

扩展资料:

变压器主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。

按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。

变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。

铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。

实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。

理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器情况。

参考资料来源:百度百科-变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-23

1、变压器的输出功率是视在功率,与有功功率(KW)的关系为:视在功率 = 有功功率 × 功率因数。

2、以平均功率因数 0.8 计算,100 KVA 变压器可以为负载提供(100 KVA × 0.8)80 KW 的有功功率。

低压为0.4kV变电所中单台变压器的容量不宜大于1600kVA,当用电设备容量较大,负荷集中且运行合理时可选用2000kVA及以上容量的变压器。

近几年来有些厂家已能生产大容量的ME、AH型低压断路器及限流低压断路器,在民用建筑中采用1250KVA及1600KVA的变压器比较多,特别是1250KVA更多些,故推荐变压器的单台容量不宜大于1250KVA。

扩展资料:

容量选择:

1、变压器的容量选择的一般原则

变压器容量应根据计算负荷选择。确定一台变压器的容量时,应首先确定变压器的负荷率。变压器当空载损耗等于负荷率平方乘以负载损耗时效率最高,在效率最高点变压器的负荷率为63%~67%之间,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般在85%左右。

但这仅仅是从节电的角度出发得出的结论,是不够全面的。值得考虑的重要元素还有运行变压器的各种经济费用,包括固定资产投资、年运行费、折旧费、税金、保险费和一些其他名目的费用。

选择变压器容量时,适当提高变压器的负荷率以减少变压器的台数或容量,即牺牲运行效率,降低一次投资,也只是一种选择。

2、当安装两台及以上主变时,每台容量的选择应按照其中任何一台停运时,其余的容量至少能保证所供一级负荷或为变电所全部负荷的60~75%,通常一次变电所采用75%,二次变电所采用60%。

变压器一次侧功率因数与负荷率有关,满载运行时一次侧功率因数比二次侧低3~5%,负荷率小于60%时一次侧功率因数比二次侧低11%~18%。负荷率高对高压侧提高功率因数有利。负荷率高,断路器容量也大,投资也会有所增加。

参考资料来源:百度百科-主变压器

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-09-08
如果简单估算,变压器的功率因数一般为0.8左右,所以,100kVA的变压器,一般可以带到:100×0.8=80kW左右。
如果要精确计算,需要考虑的是变压器的运行电流。运行电流必须≤额定电流,也就是说,变压器所能带的最大负荷,主要看运行电流,小于额定电流即可安全运行。因为所带负荷的不同,实际功率因数也不同,这样所带的有功功率也不一样,因此按照电流考虑运行负荷比较精准。
第3个回答  2017-09-08
功率因数按照0.85计算,最高就是85KW本回答被提问者采纳
第4个回答  2019-11-25
变压器空载有铁损和漏感损,满载有铜损。
相似回答