77问答网
所有问题
当前搜索:
acs510参数设置说明书
ABB变频器
ACS510设置
本地模式怎样不启动水泵,
参数
如何设置?谢谢。
答:
变频器的pfc跟spfc设计就是用来做这个的,不需要加任何东西,81组
参数
中有应用图纸。例如图中接di4,5这两个点就是切换连锁信号,81.18是
设定
自动切换时间,81.20是设定di4,5内部互锁信号.
怎样
设置
ABB
ACS510
变频器
参数
使PLC电流模拟数值与现场显示一至?现空...
答:
看变频器
说明书
, 130x里的AO输出
设定
0-20 还是4-20mA,然后看PLC里的AI程序转换,你这100显示180 估计不是变频器
设置
的问题 可能是PLC里的ai程序转换有毛病
ABB
ACS510
变频器
参数设置
:Group11中REF1 SELECT表示什么意思?
答:
变频器内部程序有两个给定,分别是REF1和REF2,这个
参数
是用来
设定
REF1的外部接口,也就是REF1从哪里来的问题。比如选择AI1,那么AI1的信号就作为REF1。至于REF1的含义,根据选择不同的宏有所不同,比如标准宏,那么REF1就是频率给定,选择PID宏,REF1就是设定值。
ABB
ACS510
变频器两个主机的
参数
要
设置
一致吗?
答:
变频器
参数设定
不当的话,不能满足生产的需要,会导致起动、制动的失败,或工作时常跳闸,严重时会烧毁功率模块IGBT或整流桥等器件。所以说变频器的参数设定是很重要的 常用的变频器的参数有 1、控制方式:2、最低运行频率:3、最高运行频率:4、载波频率:5、电机参数:6、跳频:7、加减速时间 8、...
ACS510
-01变频器如何调试?
答:
好好的看
说明书
,你说的这些问题在说明书上都能找到。主要是内置
参数设定
的问题,要灵活运用,相信你能行的!
配电柜里ABB
ACS510
变频把频率上限和下限调成50HZ,把转换打到手动位置时...
答:
首先上限下限是变频器输出的上下限,下限是50,无论你怎么给定它最低是50。手动时不启动是因为你的给定没给到,DI点接线告诉我,还有有几路模拟给定
ABB
ACS510
变频器显示故障,怎么办?
答:
ACS510
是ABB公司生产的一款变频器,广泛用于电机速度控制。如果变频器没有显示任何故障信息,但却有故障输出(比如电机不运转或输出电流/电压不稳定等),这通常意味着可能存在一些不容易直接检测到的问题。下面有一些可能的原因和解决方案:可能的原因:
参数设置
问题:如果参数没有设置正确,可能会导致故障...
ABB(
ACS510
)变频器无负压泵
参数
如何
设置
答:
你是用的一拖二的模式吗就是一台变频器拖动两台电机,因为泵的电机是大负载所以在选型的时候变频器尽量选大点。
ABB
ACS510
变频器 外部控制问题
答:
你应该是说两个模拟量输入1和模拟量输入2吧,模拟量输入1出场默认是频率给定,所以你PLC模拟量输出接到模拟量输入1就可以了,两者之间共地,跟电位器调整差不多,当然要看你模拟量输出是电流还是电压,一般都是0-10伏的,所以J1就要调整到ON。如果这个变频器的
参数
被你调整乱了,你恢复一下出厂值就...
ACS510
37KW的ABB变频器,差压变送器4-20MA输入接AI2端口。定义DI1为启...
答:
那几个
参数
怎么够,况且也不对啊!你内部
设定
给定压力吗?4010选19,4011选要设定的值,你要换算一下你想要的压差是多少,然后弄成百分数的形式写进4011,4014要选14016选2,40014002两个参数要根据现场情况,调解稳定。
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜