配电柜里ABBACS510 变频把频率上限和下限调成50HZ,把转换打到手动位置时,按启动按钮,能

配电柜里ABBACS510 变频把频率上限和下限调成50HZ,把转换打到手动位置时,按启动按钮,能正常启动。然后把转换打到自动,后台送0-10 V电压(比如后台送5v或8v),变频显示还是50HZ,控制不了转速,但是如果把变频下限调到0HZ,上限还是调到50的话,却变成了手动时不起,自动时能实现后台用0-10v的启动。麻烦高手指点迷津。怎么才能实现手动自动自由转换。谢谢!对了,负载是风机!

第1个回答  2013-12-31
首先上限下限是变频器输出的上下限,下限是50,无论你怎么给定它最低是50。手动时不启动是因为你的给定没给到,DI点接线告诉我,还有有几路模拟给定
第2个回答  2013-12-23
变频幅度太小。建议按说明调整上下限幅度。变频没可能上下限为同一数值。
第3个回答  2013-12-23
这就对了,你把下限调成10HZ就好了,不懂再问!望采纳追问

调了下限就能实现手自动不冲突吗?谢谢

还有点问题!就是对方要的是4-20 mA的电流。变频是0-20mA的。我该怎么调?谢谢

追答

对,因为变频器就是变换电流频率的,那你把0调成4

相似回答