ABB
的RVC电容控制器怎么调呀,
答:
ABB
的RVC电容控制器调试方法步骤如下:1、首先,给功率因数控制器通电,如下图所示,然后进入下一步。注意:将电流互感器连接到功率因数控制器后,不要忘记拆除变压器的短接线。 自动模式已激活,液晶显示屏显示功率因数。2、其次,按两次MODE按钮以激活自动设置模式。 AU显示在液晶显示屏上,如下图所示...
ABB
变频器标准宏继电器输出3的故障可编程默认动作,故障(反)=>25接...
答:
则变频器上电就绪且没有故障时,则继电器吸合(25与27接通,25与26断开),变频器出现故障时,则继电器释放(25与27断开,25与26接通);两种设置的区别在于,变频器断电这种情况,对于控制系统来说,是否需要判定为一个故障。(25为公共端,26为常闭端,27为常开端)参考
资料
:
ABB
ACS550-01 用户手册 ...
abb
ACS800变频器显示2330解决办法
答:
CURUNBAL(2330)逆变单元中过高的输出电流不平衡。故障原因:可能是由于外部故障(接地故障、电机故障、电缆故障等)或内部故障(损坏的逆变器元件)引起。处理方法:测量电机或电机电缆的绝缘电阻,检查有无接地故障。
...软件的操作教程,我可以用magmasoft的交换,或
ABB资料
交换_百度...
答:
地址 http://58.251.57.206/down?cid=EA0E646CCB0EACE4117BDA664B97B08ACB28E7D0&t=2&fmt=&usrinput=Anycasting&dt=0&ps=0_0&rt=0kbs&plt=0&spd=9
abb
ACS800变频器显示2330解决办法
答:
CURUNBAL(2330)逆变单元中过高的输出电流不平衡。故障原因:可能是由于外部故障(接地故障、电机故障、电缆故障等)或内部故障(损坏的逆变器元件)引起。处理方法:测量电机或电机电缆的绝缘电阻,检查有无接地故障。
abb
变频器2330报什么故障
答:
CURUNBAL(2330)逆变单元中过高的输出电流不平衡。故障原因:可能是由于外部故障(接地故障、电机故障、电缆故障等)或内部故障(损坏的逆变器元件)引起。处理方法:测量电机或电机电缆的绝缘电阻,检查有无接地故障。
ABB
变频器型号ACS510开关控制应接哪两个端子,
答:
1、如图所示的拨码开关为:AI1端子接受的信号为电压,AI2端子接受的信号为电流(可根据自己的要求来设置)。2、依次按动下列开关:
ABB
变频器做自学习步骤
答:
第三步,设置参数,99组参数,设置好电机电流、转速、功率等额定参数,注意99.10要设为STANDARD。另外还要注意在面板上切换到本地控制,然后按下启动按钮,电机就可以开始自学习了。交流变频器用于控制标准感应电机的速度和转矩,而标准感应电机则是工业领域的主要设备。
ABB
是全球变频控制器和电机领域的市场...
ABB
变频器故障报警2021是什么意思,怎么解决 具体一些
答:
由于没有说明是
ABB
哪个系列的变频器报故障,我暂且找到了ABB ACS510系列的使用手册,手册中说明报2021是启动型号丢失,如下图 更多
资料
可查询ACS510使用手册
德国
abb
研究
中心
工资怎么样
答:
德国
abb
研究
中心
工资是2万-3万元。
ABB
德国研究中心位于曼海姆市和海德堡市之间的拉登堡。我们与其他研究中心的同事携手研发新技术,用于ABB装置自动化、工厂自动化、楼宇自动化、电力产品业务和ABB服务业务的未来创新产品、解决方案和服务。根据查询
资料
显示德国abb研究中心多数员工的工资在2w-3w之间,员工平均...