77问答网
所有问题
当前搜索:
TA断线和PT断线一样吗
电力系统继电保护里的"
TA断线
警告"中的TA是指什么
答:
TA
是指电流互感器。电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,...
CT断线,
PT断线
名词解释?对哪些保护有影响?
答:
三相电压向量和大于8伏,保护不起动,延时
1
.25秒发TV
断线
异常信号;三相电压向量和小于8伏,但正序电压小于33.3伏时,若采用母线TV则延时1.25秒发TV断线异常信号;若采用线路TV,则当任一相有流元件动作或TWJ不动作时, 延时1.25秒发TV断线异常信号。装置通过整定控制字来确定是采用母线TV还是线路TV...
电力问题
答:
中电联理事长、国家电网公司总经理赵希正,国家发改委能源局局长徐锭明,中国电力投资公司等五大集团公司的领导,以及中国机械工业联合会、中国煤炭工业协会、中国有色金属工业协会、国家建材信息中心等电力工业关联行业的专家共同参加研讨。
为什么电流互感器必须工作在短路状态却不会烧毁?
答:
但
PT
的二次侧发生
断线
(保险丝熔断)不会在PT开口三角产生电压,所以,PT的二次侧发生断线(保险丝熔断)不会发接地报警。
解决一下,为什么电流互感器二次侧不能断,电压互感器二次侧不能短_百 ...
答:
互感器副线圈端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大。但是大部分被短路副线圈所建立的去磁磁动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁磁动势以建立铁芯中的磁通。如果在运行中时副线圈断开,副边电流等于零,那么起去磁作用的磁动势...
变电站里面的测控柜作用是什么
答:
变电站里面的测控柜作用:就是监视站内一次二次设备信号的,比如开关刀闸位置,断路器各类报警信号,保护装置发送的保护动作以及告警信号,线路及母线等间隔的电压电流。还有就是对开关刀闸进行远方遥控合分功能。
电工里回路,短路,断路,开路各指什么意思?
答:
也没有进来的路,只好待在家里等候,什么时候修好路,什么时候再进出上岗工作。回路:电能的出线头通过用电器做工后,再返回到出线尾。短路:出线头没有经过用电器就返回到出线尾。短路:出线头没有到达用电器或由用电器出来没有到达出线尾,中途就
断线
了。开路:就是没有构成回路。
什么是比率差动保护?
答:
构成一个完整的差动保护往往还需要用到一些辅助判据,如差流速断判据、
TA断线
闭锁判据、变压器保护中的励磁涌流制动判据和低电压加速判据等,这里仅就主判据作讨论。两侧电流相量构成的比率制动判据 实现保护应先计算被保护设备两侧故障分量的基波相量,然后再构成比率制动特性动作判据。采用故障分量原理仍然...
220KV母线互联的意思是什么?哪些情况需要投入互联位置?
答:
母差保护进入非选择状态,大差比率动作则切除互联母线;倒母线操作,母联
TA断线
。
发电机的维修和保养
答:
(
1
)警铃响,“发电机励
PT断线
”报警; (2)励磁调节屏发电机机端电压表指示到零。 8、发电机升不起电压维修方法 (1)检查励磁调节系统是否正常; (2)检查表计及PT一、二次回路是否正常; (3)测量励磁变高、低压侧绝缘电阻是否合格; 此故障现象:发电机升压时电压表无指示或很低。 9、差动CT断线...