变压器保护装置的功能说明

如题所述

装置设置有三段相间过流保护:带复合电压闭锁的三段定时限(I1、I2、I3),相间过流保护还可以整定为反时限(Ii),作为相间短路故障的保护。各段相间过流保护动作,一般用于跳开高压侧断路器。
相间过流保护设有软压板控制,软压板为退出时,三段相间过流保护均退出;为投入时,相间过流保护的投退控制定值为投入时,该段保护才投入。
1.1.1 三段复合电压闭锁定时限相间过流保护三段定时限相间过流保护的投退控制定值(I1nf、I2nf、I3nf)可独立控制各段的使用情况,使用复合电压闭锁时,母线PT断线的闭锁行为见2.9.2节。投退控制定值取值含义为:
0:退出, 1~2:投入--1:单纯过流,2:复合电压闭锁过流。
投入复合电压闭锁的任一段相间过流保护的电流元件起动后,才计算复合电压闭锁元件。线电
压Uab小于定值,或负序电压U2大于定值,复合电压闭锁元件动作,开放各相的各段过流保护。
1.1.2 反时限特性相间反时限过流保护可选择使用三个标准的反时限特性之一,由投退和特性控制定值Ifsx控
制,取值含义如下:
0:退出,1、2、3:投入(分别对应使用(1)、(2)和(3)式所示的特性)。
反时限特性电流基准值IP为相间反时限保护电流基准定值Ii,反时限特性时间常数tP为相间反时限保护时间常数tIi。
一般反时限特性: (1)
非常反时限特性: (2)
极端反时限特性: (3) 本装置设置零序过流告警和跳闸保护,主要是针对小电阻接地系统的用户而设定的。其投退控制定值Ionf取值含义为:
0:退出, 1~2:投入--1:告警1:跳闸
零序过流跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,跳闸保护才投入;零序过流告警只需投入控制字就可以产生告警事件。
小电流零序过流告警和跳闸保护
本装置设置小电流零序过流告警和跳闸保护, 主要是针对非接地系统的用户而设定的。可以通过投退控制定值(Ioxnf)整定为告警和跳闸。投退控制定值取值含义为:
0:退出, 1~2:投入--1:告警, 2:跳闸
小电流零序过流跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的跳闸保护才投入;小电流零序过流告警只需投入控制字就可以产生告警事件。 装置过负荷保护投退控制定值Igfhnf的取值含义为:
0:退出, 1~2:投入--1:告警, 2:跳闸
过负荷跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的跳闸保护才投
入;过负荷告警只需投入控制字就可以产生告警事件。 装置自Ia、Ic两相电流计算得出相间负序电流,设两段定时限相间负序过流保护,Ⅰ段可用作断相保护,Ⅱ段可用作不平衡保护。
相间负序过流保护设有软压板,负序相间过流保护软压板为退出时,两段相间负序过流保护均退出;为投入时,某段相间负序过流保护的投退控制定值为投入,该段保护才投入。 本装置低电压保护投退控制定值JDxxnf的取值含义为:
0:退出, 1:失压+低电压保护, 2:无效,3:纯低电压保护
失压+低电压保护的条件是:
1:断路器在合位
2:三个相间电压均小于低电压保护定值
3:当U1<0.15Un,Imax<0.02In或当U1>0.15Un,U2<8V.
纯低电压保护的条件是:
1:断路器在合位
2:三个相间电压均小于低电压保护定值且大于0.15Un 装置接入轻瓦斯报警接点,轻瓦斯报警接点闭合时,装置经tQWS延时,发出报警信号。
装置接入重瓦斯动作接点、油温高动作接点和压力释放动作接点,分别设报警或跳闸控制定值ZWStz、YWGtz、YLSFtz,和动作延时tZWS、tYWG、tYLSF。
若报警或跳闸控制定值整定为0,则不发信也不跳闸。
重瓦斯接点闭合后,经tZWS延时,若ZWStz=1,则发出跳闸命令,并发信。
油温高接点闭合后,经tYWG延时,若YWGtz=1,则发出跳闸命令,并发信;若YWGtz=2,则发出报警信号。
压力释放接点闭合后,经tYLSF延时,若YLSFtz=1,则发出跳闸命令,并发信;若YLSFtz=2,
则发出报警信号。
非电量保护设有软压板,只有在软压板投入和相应的控制字设定正确时,相应的保护才投入。 装置接入超高温动作接点、高温动作接点,分别设报警或跳闸控制定值CGWtz、GWtz,和动作延时tCGW、tGW。
若报警或跳闸控制定值整定为0,则不发信也不跳闸。
超高温接点闭合后,经tCGW延时,若CGWtz=1,则发出跳闸命令,并发信;若CGWtz=2,则发出报警信号。
高温接点闭合后,经tGW延时,若GWtz =1,则发出跳闸命令,并发信;若GWtz =2,则发出报警信号。
非电量保护设有软压板,只有在软压板投入和相应的控制字设定正确时,相应的保护才投入。 1.9.1 母线PT断线报警满足下述任一项,装置经延时发母线PT断线报警信号。
⑴ 正序电压U1<0.15Un时,任一相电流>0.04In
⑵ 负序电压U2>8V。
1.9.2母线PT断线闭锁有关功能母线PT断线时,可由PT断线检测投退控制定值PTDXbs选择闭锁行为。
退出电压闭锁和方向元件时,装置不必接入母线电压,PTDXbs整定为0,不检查PT断线。
PTDXbs整定为1,母线PT断线时闭锁相关的电压元件:复合电压闭锁元件等。
PTDXbs整定为2,母线PT断线时开放相关的电压元件:复合电压闭锁过流保护变为单纯的过流保护。
1.9.3控制回路断线报警TWJ和HWJ同时为1或0时,经延时报警。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答