77问答网
所有问题
当前搜索:
50管子能带几个喷头
内径
50
的
管子能带多少个
喷淋点位
答:
按照规范,DN
50
的
管道
,在轻危险等级条件下,
可以带
10
个喷头
,在中危险等级条件下,可以带8个喷头。
喷淋多大
的管带
多个
喷头
答:
25管-1个。32-3个,40-4,50-8,65-12,80-32,100-64,150-800个
。每条支管带喷头数。设计说明中确定的喷淋系统设置场所火灾危险等级不同,相同管径所带的喷头数不同。施工过程中应根据设计和规范要求,看懂图纸,做好图纸会审,按图施工。配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危...
消防喷淋中未标注的管径是
多少
答:
1号位置应该是DN
50管
,首先你要看分叉的地方,右侧是DN80管,但是左侧过去不远的地方,是DN50管。另外你可以从喷淋头的数量来判断,一般DN50管可以管8
个喷头
。2号位置是DN25管,他是连接喷头的,然后喷头那里还有个大小头。普通喷头的口径是DN15的 ...
在消防喷淋工程中
喷淋头
和
管道
如何配置
答:
DN40 4 DN
50
8 DN65 12 DN80 32 DN100 64 DN125 128 >DN125 129+ 二、消防
喷淋头
用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水
喷头
、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
消防水管的计算问题。
答:
轻危等级布置为DN25带1个 DN32带3个 DN40带5个
DN50带10个
DN65带18个 DN80带48个 DN100带不限个 但是一般布置都是按照中危来布置喷淋的下面是中危的标准 DN25带1个 DN32带3个 DN40带4个 DN50带8个 DN65带12个 DN80带32个 DN100带64个 DN150不限 ...
消防喷淋系统DN100
管
最多可装
几个喷头
答:
可以采用国家规范的
管道
估算表来确定: 轻危险级的:直径25的可装2个,直径32的可装3个,直径40的可装5个,直径
50
的可装10个,直径70的可装18个,直径80的可装48个,直径100的可装按水力计算。144X5。5的按水力计算。 中危险级的:直径25的可装1个,直径32的可装3个,直径40的可装4...
消防喷淋80
管带多少
头
答:
32个。消防喷淋80管带32个头,80管最多
可以带
32
个喷淋头
,25管带1个,32管带3个,40管带4个,
50管带
8个,65管带12个,80管带32个,100管带64个。
...喷淋画法里,提到需要绘制喷淋
管
的直径大小,DN
50
.DN150.DN200等等类...
答:
(GB50084-2001(2005年版))当
管道
名义直径(DN)≥100时应采用镀锌无缝管,DN<100时采用镀锌(水煤气)管;同时规定喷淋管的最小直径为:DN25(即一
个喷头
时),在规范中第8.07条:中危级场所,其配水管控制的喷头数有2个时用DN32,4个喷头时用DN40,8个喷头时用DN
50
,...
十个草坪浇灌头需要多大
管子
?
答:
一般需要直径50-75的管子。
50管子
需要安装两趟
喷头
。75管子可全喷。
...DN150*
50
代表什么?150的主管两端连接
喷头
的
管子
怎么会直接是DN50...
答:
DN150*
50
表示四通,50的
管子
表示这根管子上,接的喷头超过4个,DN150*25的只接了两
个喷头
,一边一个。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
65管子能带几个喷淋头
dn50管子能带多少喷头
50的管道带多少个喷头
50的管子能带几个喷淋头
50机三能带多少个喷头
50的管子可以带多少微喷头
喷头数量和管径对照表
消防50管能带几个喷淋头
40管子可以带几个喷淋头