答:
铜钱的电流密度大约是6A每平方,铝钱加倍。这样可以算到了,如果用4平方的线,非常不安全,敷设的不好(比如穿管),或环境温度高,这样电线疲劳得很快。所以,建议用6平方的。3,要注意,现在的电缆多数亏方。标6平方,未必到6平方。另外,厂家铜的用量对
电阻
率的影响很大,宁大勿小。
380v用电器
11千瓦
用
多少
安空开?
答:
单相 P=UIcosΦ 三相 P=1.732UIcosΦ 其中为P有功功率,U为电压,I为电流,cosΦ为功率因数(供电公司要求一般不低于0.85)380V 11kW根据公式算得电流约为20A,可以用25A的断路器,但这只是对于照明负荷;如果是动力负荷(
电机
),应考虑电机的启动电流。
11千瓦
三相
电机
用
多少
平方的线?
答:
可以用4平方或6平方的线,为安全建议用6平方的铜线,11KW的
电机
其电流大约是22到24。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ。所以功率11kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=
11
/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4...
11千瓦电机
额定电流
是多少
?
答:
11KW
电机
的额定电流为28.8A,启动电流为额定电流5~7倍,即109~152.6A。由公式可知:P=UI,I=P/U;I额定电流=额定功率/额定电压=11000W/380V=28.8A;I启动电流=I额定电流×5~7=109~152.6A。额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件...
11千瓦电机
额定电流
是多少
安?
答:
11KW
电机
1、正常情况下,功率11kw的
电机
需要用2.5平方以上的铜线。2、电流=11000/380/1.732/0.8=21A,考虑一些富余量,取2.5平方铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,所以,最大的电流必须小于32A.。4、如果穿管需要增大到4平方铜线。5、如果允许,应...
11千瓦电机
用
多大
的铜线合适?
答:
正常情况下,功率11kw的
电机
需要用2.5平方以上的铜线。具体算法:1、电流=11000/380/1.732/0.8=21A,取2.5平方铜线。2、三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,大的电流必须小于32A.。3、穿管需要增大到4平方铜线。4、应采用星--三角起动转换,否则,也要...
11千瓦电机
用
多大
的铜线?
答:
电压660伏,星形接法,电流35安,正常吗?
答:
假设该
电机
的额定电压为660伏,额定电流为20安(这是一个假设值,实际情况可能不同),则根据电机功率的计算公式:P = √3 × U × I × cos(θ)其中,√3为3相电源的有效值,U为线电压,I为线电流,cos(θ)为功率因数。带入数据得:
11
,000 = √3 × 660 × 35 × cos(θ)解出功率...
国标
11千瓦
4极
电机
的数据
是多少
啊
答:
Y系列数据:
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜