答:
可以选择25平方或者16平方的电缆。
11千瓦
的
电机
的载流量是20~22安之间,如果选择的是铝线,横截面积需要达到16平方以上,也可以选择25平方的,功率足够使用。如果选择的是铜芯线,电线载流量是22安,通过标准的三相电压来计算,还要考虑到负载功率的连接因素,一般取0.75。电缆的长度会影响电压的降低和...
11
个
千瓦
需要
多大
的空开?
答:
11千瓦
功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,
电阻
负载取1,感性(比如
电机
)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=11/(1.732×380V×0.85)=20A 经计算可以选择32A的空气开关。空气断路器选择原则:1 、断路器的额定电压必须大于...
11千瓦
三相
电机
用
多少
平方的线?
答:
可以用4平方或6平方的线,为安全建议用6平方的铜线。11KW的
电机
其电流大约是22到24。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ。所以功率11kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=
11
/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4...
11千瓦电机
用
多少
平方的线?
答:
可以用4平方或6平方的线,为安全建议用6平方的铜线,11KW的
电机
解:回答本题需要前提条件 令三相异步
电动机
额定电压U=380V,
电机
功率因数cosφ=0.8,已知电机额定功率P=11kW 根据P=√3UIcosφ 电机额定电流I=P/√3Ucosφ=11kW÷(1.732×0.38kV×0.8)≈21A 答:在所设条件下,电机额定电流约为21安。
11千瓦电机
用几平方的线?
答:
11千瓦
的380伏三相交流电电流约为二十一安左右。架空线400米范围内,1.5平方铜线即可,或者2.5平方铝线也可以,如果遇到地埋、穿管、高温场合或者超过距离需要加一档。
11千瓦电动机
,几个电流,怎么得来的?
答:
粗略计算为:22A,三相三百八的电压,
电机
功率每个
千瓦
二安电流。Pj 计算有功功率 Pe 额定功率 Kx 开关系数,即负载在电路中的使用机率 Qj 计算无功功率 Sj 现在计算功率 Ij 计算电流 以单相电路中只有一个用电器为例,Kx取值1 对于洗衣机、冰柜、电磁炉等感性负载以如下公式计算 例如:一台电磁炉额定...
11千瓦
的
电机
需要
多大
的电线
答:
1、正常情况下,功率11kw的
电机
需要用2.5平方以上的铜线。2、电流=11000/380/1.732/0.8=21A,考虑一些富余量,取2.5平方铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,所以,最大的电流必须小于32A.。4、如果穿管需要增大到4平方铜线。5、如果允许,应...
11千瓦电机
用几平方的线?
答:
11KW
电机
电流22A左右,可用2.5平方铜线,如距电源远线路长可用4平方铜线,可以减小线路电压损失。
11千瓦
水泵
多少
电流
答:
一般正常值是22A左右,实际工况下很可能会达到25~26A。