11千瓦三相电机用多少平方的电线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-09-25
1,11KW的电机其电流大约是22到24,这个电流数,可以用4平方或6平方的线,为安全建议用6平方的铜线。安全。
2,详细的算法很复杂,但是,通常可以用一个简单的办法算:功率数乘2,大约是电流数。铜钱的电流密度大约是6A每平方,铝钱加倍。这样可以算到了,如果用4平方的线,非常不安全,敷设的不好(比如穿管),或环境温度高,这样电线疲劳得很快。所以,建议用6平方的。
3,要注意,现在的电缆多数亏方。标6平方,未必到6平方。另外,厂家铜的用量对电阻率的影响很大,宁大勿小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GWWYW3v83YN88N38Yqq.html
其他回答
第1个回答 2023-09-25
11kw三相电机,电流约22A,用线截面不小于2.5平方毫米的铜线或截面不小于4平方毫米的铝线都可以。
详情
官方电话
在线客服
官方服务
官方网站电机设备
相似回答
11千瓦三相电机用多少平方的
线?
答:
11千瓦的电机它的载流量是20~22安之间,
如果选择的是铝线,横截面积需要达到16平方以上,也可以选择25平方的
,功率足够使用。如果选择的是铜芯线,电线载流量是22安,通过标准的三相电压来计算,还要考虑到负载功率的连接因素,一般取0.75,所以它的额定电流每平方铜线需要达到600,铜线的平方数就要选择4...
11kw
三相电动机用几平方
线?
答:
需要6平方的电缆线
。(1)计算方法:21KW一般使用三相电;根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ);式中,P为功率(W);U为电压(380V);cosΦ为功率因素(0.85);I为相线电流(A);带入数据P=21kw,U=380V ;计算得,相线电流I=37.5A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安...
11千瓦三相电机用多少平方的
线?
答:
可以用4平方或6平方的线
,为安全建议用6平方的铜线。11KW的电机其电流大约是22到24。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ。所以功率11kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4m...
一台
三相
11KW的
电动机
,应该
用多大电线
答:
11KW电机应该用4平方的铜电缆
。电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732X0.38x0.75)=22A 每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。工程上用的铜导线可选用4平方的铜线。铝线一般比铜线选大一个等级,因此可选用6平方的铝线。电缆的选择还与电缆长度、线路敷设形式以及...
11KW
三相电机要
配
多大的电缆线
答:
11千瓦
的
三相
异步
电动机
,额定电流是22A左右,距离短的用4
平方
铜线或者6平方铝线就可以,这个规格
的电缆
可以载流30A
11千瓦三相电机
应该
用几平方的电缆
啊?
答:
额定功率=11kW,单相电压=220V,功率因数=1,额定电流=50A,可选
电缆
:10mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量65A,相应功率
11
.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为11.6m;6mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量60A,相应功率10.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为7.5m;10mm²...
11千瓦电机用多少平方
线
三相的?
答:
11千瓦要
用7mm²的铝
电缆
,4mm²的铜电缆。由
三相电机
公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率11kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。