77问答网
所有问题
当前搜索:
11kw电机用多大电缆
11千瓦
电机用
几平方的线
答:
选择铝线时 1、11千瓦电机工作电流22A左右,需要用多少方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10压降=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪你选用16或25平方的铝线。选择铜线时 2、11千瓦
电机用多大电缆
,
11KW电机
应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压计算,cosp...
11kw
的
电动机
,该
用多大
的开关?多大的电线?
答:
11KW电机
额定电流为22A,开关一般按照负载额定电流的1.5-2倍左右选取。用3P40A小型断路器或者3P+N40A的漏电断路器足够了,电缆如果30米以内用3*4+1*2.5平方
电缆线
,大于30米建议选择3*6+1*4平方的
电缆线
,任何时候电缆线都是越大越安全。具体如下:1、简介 电动机(Motor)是把电能转换成机械能的...
11千瓦三相
电机用
多少平方的线?
答:
可以用4平方或6平方的线,为安全建议用6平方的铜线。
11KW
的
电机
其电流大约是22到24。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ。所以功率
11kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查
电缆
手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4...
11千瓦
电机用多大
铜线和铝线?
答:
11千瓦的3相电机1000米距离要用25平方的3芯铜
电缆线
。
11KW电机
的额定电流为I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732x0.38x0.75)=22A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。电机允许的最大电压损失率按7%计算为:380V×7%=26.6V。单相每相线电压降为:U=26.6V/1....
11kw电机用多大
铜线
答:
的工作电流约是22A,6个电机是132A,理论上可以选用25方以上的铜芯
电缆
,实际应该选用35方以上的铜芯电流。如果是铝芯线应该选用50或70方以上的电缆。
380V的
电机
怎么选电缆?如
11kW
需要
多大
的
电缆线
,50米内的。
答:
使用RVV
电缆
亦可。50米以内不用考虑电压降。
11KW
三相异步
电机
稳定运行电流24A左右,4平方电缆完全够用。一般5.5KW及以下选2.5,7.5及11选4,15KW选6,22KW才需要用到10平方电缆。回答里面有说用10平方电缆,甚至16平方电缆,还考虑启动电流……到底做没做过设计,干没干过工程,瞎胡咧咧 ...
11KW
的6级
电机
,大约30米远,用非国标铜
电缆
(大约国标的70%),需要用多 ...
答:
你好,
11KW电机
额定电流为22A。开关一般按照负载额定电流的1.5-2倍左右选取。用3P40A小型断路器或者3P+N40A的漏电断路器足够了。电缆如果30米以内用3*4+1*2.5平方
电缆线
。大于30米建议选择3*6+1*4平方的
电缆线
。任何时候电缆线都是越大越安全。
3台11千瓦的
电机
需要
多大
的
电缆线
答:
总功率为33KW。三相
电机
的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数33KW/380/1.732/0.85=58A。根据电线电流对照表,建议选择25平方的
电缆
。
棣栭〉