77问答网
所有问题
当前搜索:
11kw电机用多大电缆
11KW电机
需要几平方的
电缆线
答:
如果是220V
11KW电机
需要使用10平方的进线,如果是380V 11KW电机需要使用6平方的进线。计算方法:1,电流就算公式: 电流=功率/电压,及220V 11KW的电机最大电流是50A和及380V 11KW的电机最大电流是29A。2,进线的选用:
电缆
截面在10平方以下的载流量都是截面数值的五倍。也就是10平方进线允许的载...
11KW电机用
多少平方的
电缆线
?
答:
可以用4平方或6平方的线,为安全建议用6平方的铜线,
11KW
的
电机
其电流大约是22到24。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ。所以功率
11kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查
电缆
手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4...
11千瓦
电机用
几平方的
电缆
答:
选择铝线时 1、11千瓦电机工作电流22A左右,需要用多少方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10压降=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪你选用16或25平方的铝线。选择铜线时 2、11千瓦
电机用多大电缆
,
11KW电机
应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压计算,cosp...
11kw电机用多大
的
电缆
答:
如果是220V
11KW电机
1、11千瓦电机工作电流22A左右,需要用多少方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10压降=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪选用16或25平方的铝线。2、11千瓦
电机用多大电缆
,
11KW电机
应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压计算,cosp是开花负载...
11千瓦
电机用多大电缆
答:
11千瓦要用7mm²的铝
电缆
,4mm²的铜电缆。11千瓦的
电机
它的载流量是20~22安之间,如果选择的是铝线,横截面积需要达到16平方以上,也可以选择25平方的,功率足够使用。如果选择的是铜芯线,电线载流量是22安,通过标准的三相电压来计算,还要考虑到负载功率的连接因素,一般取0.75,所以它...
11KW
的
电动机
要用多少粗的
电缆线
答:
11KW电机
应该用4平方的铜
电缆
。电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732X0.38x0.75)=22A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜