答:
11千瓦要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆
。11千瓦的电机它的载流量是20~22安之间,如果选择的是铝线,横截面积需要达到16平方以上,也可以选择25平方的,功率足够使用。如果选择的是铜芯线,电线载流量是22安,通过标准的三相电压来计算,还要考虑到负载功率的连接因素,一般取0.75,所以它...
11kw电机用多大
的
电缆
答:
如果是220V 11KW电机需要使用10平方的进线,如果是380V 11KW电机需要使用6平方的进线
。计算方法:1,电流就算公式: 电流=功率/电压,及220V 11KW的电机最大电流是50A和及380V 11KW的电机最大电流是29A。2,进线的选用:电缆截面在10平方以下的载流量都是截面数值的五倍。也就是10平方进线允许的载...
11kw电机用
多粗
电缆
?
答:
【算一算你家装修要花多少钱】
1、一般应该选择7平方的铝电缆或者是4平方的铜电缆
。若要计算380V的电机所需使用的电缆平方数的话,则应该根据公式P=1.732UICOSφ来进行计算,其中COSφ是指功率因数,一般取数值0.8。2、假如380V的电机功率是11kW的话,那么通过公式可知电流I=11除以(1.732乘0.38...
11千瓦
电机用多大电缆
答:
可以选择25平方或者16平方的电缆
。11千瓦的电机的载流量是20~22安之间,如果选择的是铝线,横截面积需要达到16平方以上,也可以选择25平方的,功率足够使用。如果选择的是铜芯线,电线载流量是22安,通过标准的三相电压来计算,还要考虑到负载功率的连接因素,一般取0.75。电缆的长度会影响电压的降低和功...
11KW电机
应该
用多大
的
电缆
?
答:
11KW电机应该用4平方的铜电缆
。\x0d\x0a电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732X0.38x0.75)=22A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。\x0d\x0a每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方...
11千瓦
电机用多大电缆线
?
答:
2、11千瓦
电机用多大电缆
,
11KW电机
应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压计算,cosp是开花负载功率连接因数,一般电动机取0.75。每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。4、11KW电机额定电流为22A。开关一般按照负载额定电流的1.5-2倍左右选取。用3P...
11KW
的
电机
,配
多大
的
电缆
。
答:
可以选择3x4mm²的铜芯
电缆
。380V,
11KW
的负载的额定电流是 11KW/(√3x380Vx0.8)≈20.9A 估计你说的16A是实测的电流表数值。有一点要清楚,就是配置电缆不能以某时刻的实际电流值为依据,而是要以额定电流为基础。上表是一种常见的VV型铜芯电缆载流量表,以供参考。从表中可知,3x2.5mm...
380V的
电机
,
11kW
需要用几平方的线?
答:
11kW需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率11kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。
11千瓦
电动机用多大
平方
电缆
?
答:
正常情况下,功率
11kw
的
电机
需要用2.5平方以上的铜线,穿管、地埋、等影响散热的需要加大到4 平方以上的铜线.个人建议11kw的电机不建议直接启动。
11千瓦的
电机
要
用多大
的线?
答:
1,
11KW
的
电机
其电流大约是22到24,这个电流数,可以用4平方或6平方的线,为安全建议用6平方的铜线。安全。2,详细的算法很复杂,但是,通常可以用一个简单的办法算:功率数乘2,大约是电流数。铜钱的电流密度大约是6A每平方,铝钱加倍。这样可以算到了,如果用4平方的线,非常不安全,敷设的不好(...