答:
11KW电机
应该用4平方的铜
电缆
。电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732X0.38x0.75)=22A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5...
11KW
的
电机
要用多少平的进线?怎么算的?
答:
如果是220V
11KW电机
需要使用10平方的进线,如果是380V 11KW电机需要使用6平方的进线。计算方法:1,电流就算公式: 电流=功率/电压,及220V 11KW的电机最大电流是50A和及380V 11KW的电机最大电流是29A。2,进线的选用:
电缆
截面在10平方以下的载流量都是截面数值的五倍。也就是10平方进线允许的载...
怎么计算一台三相
11kw电机
配
多大电缆
答:
11KW电机
应该用4平方的铜
电缆
。11千瓦的3相电机1000米距离要用25平方的3芯铜
电缆线
。
11KW电机
的额定电流为I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732x0.38x0.75)=22A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。电机允许的最大电压损失率按7%计算为:380V×7%=26.6V。单相每相线电压降为:U=26.6V/1....
11千瓦
电机用多大
的铜芯线呢?
答:
正常情况下,功率
11kw
的
电机
需要用2.5平方以上的铜线。具体算法:1、电流=11000/380/1.732/0.8=21A,取2.5平方铜线。2、三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,大的电流必须小于32A.。3、穿管需要增大到4平方铜线。4、应采用星--三角起动转换,否则,也要...
11千瓦
电机用多大
的铜线合适?
答:
正常情况下,功率
11kw
的
电机
铜或铝各选多大的,地下敷设,请大家帮 ...
答:
11KW电机
250米,铜芯
电缆
铺设10平方MM的比较合适。铝芯线加大一级就行了。
2台
11KW
三相异步
电机
,2台总进线配
多大
的
电缆线
?
答:
2台
电机
的总
电缆
应选择3x10mm²铜芯电缆(空气中敷设)或3x6mm²铜芯电缆(土壤中敷设)。计算如下:1、电机总电流 22KW/(√3x380x0.8)=41.8A 2、根据41.8A选电缆(以常见的VV22型电缆为例)从上表可知,在空气中敷设 3x10mm²铜芯电缆的载流量是55.1A >41.8A;在土壤...
三相
电机
11千瓦
用多大
的线
答:
I=11000÷(1.732x380x0.85)=19.663(A)电流密度按每平方毫米6A计算 导线截面积=19.663÷6=3.277(平方毫米)500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:4平方毫米——39A 左右15千瓦
电机
估算30A是正确的,4平方
电缆
配置合理。零线和地线用2.5...
6台
11KW
三相
电机
1.总共变压器
用多大
? 2.从变压器过来有200M距离,电...
答:
11KW电机
每台应该是22A左右的电流,6台就会是132A,所以最小需要选用100KVA的变压器,100KVA变压器的额定电流为144.3A,至于
电缆
的选用,与很多因素有关,如果是长时间满负荷运行,采用直埋的话,可以选用70平方毫米的铜芯电缆,如果是直接用桥架或者是放到地面上,最好是选用95的铜芯电缆 不要总是想着...